两个电流互感器和三个电流表测试三相电流

为什么有一相没有电流互感器?

利用两个CT和三个电流表只能测量三相对称负载,如果三相负载不对称,则未装设CT的那一相负荷电流是不准确的.
假设CT装在A、C相(任两相都可以),此时接线应注意CT极性,如A、C相一次电流都从CT L1侧流进,则A、C相CT二次侧K1端子分别接至A、C相电流表,A、C相电流表的另两个端子短接,然后再引一根线到B相电流表,最后B相电流表另一端子回到CT二次侧K2端子(两CT二次侧K2端子是短接在一起并接地的)。原理是在中性点不接地系统中三相电流之和为零,因此B相电流等于—(A+C)。

追问

为什么有一个没有互感器呢?

追答

B相电流等于—(A+C)。从图中的接线可以看出Ia+Ic=Ib 因为可以通过这种接线间接测出B相的电流,所以不需要再接一个互感器。这样比较省钱嘛。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-31
两个电流互感器(一般装于A相和C相)结成不完全星形,接线如下