小区安装的一表一户的总电表箱为什么进线保护开关都没露出操作柄来,万一家里短路跳闸了怎么送电?

我住的小区安装的一表一户的总电表箱为什么进线保护开关都没露出操作柄来(只是出线开关有露出),要是家里哪天突然短路了,除了家里的保护开关会跳之外,电表箱那里的总进线保护开关也应该会跳吧,到时候怎么打开总的进线开关送电呢?不可能每次家里跳闸了还要给电业局打电话叫他们来开电表箱送电吧?

不用当心你家里哪天突然短路漏电保护开关会跳之外,电表箱总进线漏电保护开关应该不会跳的,原因是:你家里漏电保护开关是30mA的,而电表箱总进线漏电保护开关是300mA的,如果总进线漏电保护开关会跳物管会送电的,因为总进线漏电保护开关管的是一个单元用电。追问

我所说的一户一表电表箱的进线总开关是指控制每户的总开关,是装在电表的前端(因为上次换电表,电业局打开电表箱的时候,我看到过,)我们这栋楼12户,每户进电表前端都装有漏电开关,也就是这样的顺序:进线漏电开关(12只)——电表(12只)——出线开关(12只),

追答

假如一户一表电表箱的进线总开关带漏电保护装置,都会大于下一级的负载量,包括漏电保护装置的动作电流,不必当心电表箱总进线漏电保护开关会跳,相信设计院不会犯这么低等级的错误。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-04
这样安装有一定好处的··1-因为这是总开关·一般人是不能随便操作的·(比如小孩之类·和居心不良的人恶作剧之类)2-一般总开关是不会跳闸的··因为是总开关··而设定的是空气开关不带漏电开关·所以想总开关动作就必须达到他设定安倍数才能动作(一般都100A以上·看你小区规模而定))·而你一表一户电线不是很粗的·可能你入线端电线烧溶了总空气开关都不动作呢·这样做是防止一户线路故障而影响全栋楼供电·所以你家里的空气开关就是你保护你人身安全和线路允许范围内而跳闸·3-至于你说总开关一般是保护街线而设定的··因为街线一断线··会影响一片区域供电·而不是保护你小区供电使用的·追问

我所说的一户一表电表箱的进线总开关是指控制每户的总开关,是装在电表的前端(因为上次换电表,电业局打开电表箱的时候,我看到过,)我们这栋楼12户,每户进电表前端都装有漏电开关,电表箱内部结构也就是这样的顺序:进线漏电开关(12只)——电表(12只)——出线开关(12只),

第2个回答  2011-12-04
这个问他们安装的啊
相似回答