应急灯和安全指示灯过一段时间就跳闸是什么原因应该怎么检查

如题所述

应急照明灯和安全出口指示灯的电路,和其它电路供电是分开的,独立的电源供电,过一段就跳闸说明线路绝缘不良有漏电的地方,把负载断开用兆欧表测量一下就找到故障点了。


根据你说的 相对比较固定,过半小时就跳看起来很像 过负荷的表现,一般跳闸后打上去就能使用,但是过段时间就会跳闸。

出现这样情况建议先将安全指示灯逐一取下检查(错开正常上下班使用时间),应急指示灯一般耗电非常小,出现跳闸大都是充电电路出现故障,造成电流过大甚至短时间短路跳闸。

安装不良:如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。

漏电保护器本身有问题:用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买,千万不要图一时便宜向一些个体户购买三无漏电保护器,这样往往得不偿失。

漏电保护开关在投入运行后,应自觉建立运行记录并健全相应的管理制度

漏电保护开关投入运行后,在通电状态下,每月须按动试验按钮一至二次,检查漏电保护开关动作是否正常、可靠,尤其在雷雨季节应增加试验次数。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-27
跳闸通常对应2种情况:
1、过负荷;
2、漏电。
根据你说的
相对比较固定,过半小时就跳看起来很像 过负荷的表现,一般跳闸后打上去就能使用,但是过段时间就会跳闸。出现这样情况建议先将安全指示灯逐一取下检查(错开正常上下班使用时间),应急指示灯一般耗电非常小,出现跳闸大都是充电电路出现故障,造成电流过大甚至短时间短路跳闸。
第2个回答  2020-07-08
应急照明灯和安全出口指示灯的电路,和其它电路供电是分开的,独立的电源供电,过一段就跳闸说明线路绝缘不良有漏电的地方,把负载断开用兆欧表测量一下就找到故障点了。本回答被网友采纳
第3个回答  2020-12-11
应急照明灯和安全出口指示灯的电路,和其它电路供电是分开的,独立的电源供电,过一段就跳闸说明线路绝缘不良有漏电的地方,把负载断开用兆欧表测量一下就找到故障点了。应急照明灯和安全出口指示灯的电路,和其它电路供电是分开的,独立的电源供电,过一段就跳闸说明线路绝缘不良有漏电的地方,把负载断开用兆欧表测量一下就找到故障点了。
相似回答