三相四线表一根火线和零线接反,会怎样 表怎么走?

实际情况是现场有一块表的型号是三相四线,220/380有功电能表,表没烧,但是其中一火线和零线接反

请教这种情况下的更正系数表达式

一楼之说会烧但是为什么会烧 求分析 多谢

追加100分

三相4线的表,它是每一相都是有一个电压采样的,一零一火的电压为220,他用的是0.474或者0.56的降压电容或者线圈,耐压为275V电,但你把火线接到了零线的位子,两火之前的电压为380V。按道理来就是要烧线路板的。
即使没有烧的话,那你的计量也不准的。1,接在零线位子的火线没有电流采样,反而对在火线位子的零线进行了电流采样。2,电压的话只有一相是对的,另外两相的电压都是错误的。

给我分数吧
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-04
如果是老式机械表,接反那相的电压线圈没有电压,而未接反那2相的电压线圈会承受线电压(380V),且电压、电流在相位上会相差30度。
承受线电压的那2个电压线圈会烧毁。如果勉强工作,则所计电量为实际电量的(根号6)/3=0.815倍。更正系数表达式为3/(根号6)。
第2个回答  2011-11-13
必须走。 三相四线电度表不管你是用三相电还是单相电电度表都会正确计量的本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-10-25
三相四线表如果进线一相接反,表会计量但不准确
第4个回答  2011-10-23
你是想把电表烧坏 然后偷电是吧,这个方法 行不通啦,我早就试过,除非你们那还在用老式电表,现在的都不行了,放弃吧!
相似回答