首先,要明白是测试线电压还是相电压。
如果是测试相电压,需要有中性线引出。假设三相标志为A、B、C,中性点标志位N,互感器的一次绕组标志位A、B,二次绕组标志位a、b,三个互感器分别记为A1、B1、A2、B2、A3、B3、a1、b1、a2、b2、a3、b3。那么,接线如下:
A1接A,A2接B,A3接C,B1、B2、B3一起接N。a1、a2、a3、分别接转换开关的三个触点,b1、b2、b3连接在一起,记为n,接转换开关的公共点。转换开关的公共点及输出接仪表。
如果是测线电压,不管中性点。
A1接A,B1接B,A2接B,B2接C,A3接C,B3接A。二次连接同上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考