我有一台国外的设备。电压480V AC 电流82A。现在我用电压380V AC 电流经计算140A。

这个设备改变电压后,我假定它可以使用的。问题是我这样的计算对否?我是根据三相功率公式计算出380VAC 下得额定电流的。P=1.732UI 效率设定为1.
更正下,我看错了。是380V AC 103A 不是140A 呵呵。

如果电器参数符合我国国情的话,并且可以改造,根据功率互换可以计算。
有一台国外的设备,电压480V AC 电流82A,如果是阻性负载:
则功率:P=1.732*0.48*82=68.2KW
用电压380V AC ,工作电流:I=68.2/(1.732*0.38)=103.5A
如果设备是感性负载:
则功率:P=1.732*0.48*82*0.8=54.5KW(这里功率因数取0.8)
用电压380V AC ,工作电流:I=54.5/(1.732*0.38*0.8)=103.5A
从理论上你计算的对,祝贺!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-31
你还要考虑的是电源的频率,一般西方电源频率是60HZ,我国及一些老牌社会主义国家的电源频率是50HZ,两种电源使得系统的电抗值有点差别。
另外你的公式P=1.732UI 忽略了功率因数COSφ,实际上两种电源的功率因数也应该不同。
以目前你提供的参数,按照电抗及功率因数不变近似计算的电流是103A(480x82÷380).
第2个回答  2011-10-31
如果该设备在380V交流电源下能用且保持原功率不变,你的计算是正确的。
问题是一般设备改变电源电压后不能保持原功率不变,这个计算就没有意义了。
第3个回答  2011-10-31
算功率然后折回电流,效率一般取0.85