脚手板铺设有什么要求,,每一层都需要铺设么,有没有什么规范可依?外架的立杆距结构边是多少?

如题所述

脚手板的铺设标准:

1、作业层脚手板应铺满、铺稳,可采用木版、竹片板等,脚手板两端要封绳固定,且离开墙面120~150mm。

2、脚手板应设置在三根横向水平杆上,当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支撑,同时应将脚手板两端与其固定,严防倾翻。

3、脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取130~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm。

4、脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm,其外伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。

5、作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板长两端均应支承杆可靠地固定。

6、在拐角处、斜道平台口处的脚手板,应与横向水平杆可靠连接,防止滑动。

7、自顶层作业层的脚手板往下计,宜每隔12m满铺一层脚手板。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
脚手架规范有规定。作业层要满铺脚手板。脚手板要绑扎牢固,不得有探头板。
内立杆距离结构边,允许
200。本回答被网友采纳
相似回答