跪求五星级酒店弱电系统标准规范,那位大虾有啊,发给我一份,谢谢!

3.3 系统设置概述
(1)综合布线系统:
使用施耐德品牌产品,提供良好的传输性能,同时为以后网络升级及高带宽传输,本方案水平区域使用施耐德六类线缆,各楼层交换机通信使用6芯光纤,为后期网络系统扩容提供良好便利条件,在重要房间提供光纤到桌面,使可以享受VIP服务。
本工程5层以上酒店部分共有六类信息模块1320个,其中语音点332个,数据点649个,VOD点339个,客房卫生间及客房床头串接电话点644个;酒店16层会议室有2个光纤到桌面点;裙楼部分共有六类信息模块836个,其中模拟语音点319个,数字电话点91个,直线电话44个,数据点412个;写字楼5~21层今后主要用于出租办公用房,因此水平系统部分按照图纸每层60对信息点预留,在分配线间内设置配线架,5层行政办公室按照图纸设计点位,22层屋顶机房有2个语音点和2个数据点,写字楼共设置六类信息模块324个,其中模拟电话165个,数字电话3个,直线电话1个,数据点155;水平部分采用六类非屏蔽双绞线;酒店标准房内由书桌至床头及卫生间内电话串接线采用4芯电话线;酒店16层大会议室的光纤到桌面点采用4芯室内多模光纤;写字楼部分语音及数据主机房设置于地下1层,酒店部分语音及数据主机房设置于群楼3层,两个机房之间采用一根6芯室内多模光纤连接;数据主干采用室内6芯多模光纤,分别由主机房至各层弱电井内敷设1条6芯多模室内光纤,语音主干采用5类25对大对数,酒店部分标准客房内书桌处语音点均按数字电话点考虑,此部分点位在配线间内按1:2比例配置大对数,另外书桌处预留的4芯线在配线间内按1:1.5配置大对数,群楼部分根据实际使用要求,数字电话配线间内按1:2比例配置大对数。酒店标准房内每间按4根六类UTP敷设:其中1根上网,1根VOD,1根IP预留,1根为电话,电话接至书桌位置,按4芯电话端接至RJ45模块,另外4芯为预留,床头及卫生间电话由书桌处电话串接2芯线接入,端接RJ45模块,供电话机使用,套房根据实际家具布置及要求配置客房内床头及卫生间电话由书桌处电话串接而来,不单独敷设线缆至各弱电井。群楼及地下室部分按各信息点所在区域分别引至写字楼及酒店各层弱电井内。
酒店客房内电话点位采用串接方式,其施工管线为由书桌处电话点敷设管线至床头,再由床头处敷设管线至卫生间,各管线之间通点位接线盒连接。串接信息点增加一部分JDG20管。B3至4层群楼部分弱电井数据及语音主干分别由3层酒店语音及数据机房引入。
(2)楼宇控制系统
根据招标文件功能需求我公司使用在行业中品牌及稳定性良好的Honeywell、Greystone、Zenner、Signet产品。主要控制如下点位:
1)车库照明的手/自动状态、运行状态、故障报警、启停控制;
2)诱导风机的手/自动状态、运行状态、故障报警、启停控制;
3)污水泵的运行状态、故障报警;
4)污水坑的超高液位监测;
5)送/排风机的手/自动状态、运行状态、故障报警、启停控制;
6)CO2浓度的监测;
7)软化水箱的超高液位监测、高液位监测、低液位监测;
8)板式换热器的一次二次热水供、回水温度、一次热水供水阀门调节、二次热水回水流量;
9)热水循环泵的热水循环泵手/自动状态、热水循环泵运行状态、热水循环泵故障报警、热水循环泵启停控制、热水循环泵供水水流开关状态;
10)生活水泵的运行状态、故障报警、生活水供水压力;
11)生活水水箱的超高液位监测、高液位监测、低液位监测;
12)生活水水池的高液位监测、低液位监测;
13)消防水池的超高液位监测;
14)中水水泵的运行状态、故障报警;
15)中水水箱的超高液位监测;
16)新风机组的风机手/自动状态、风机运行状态、风机故障报警、风机启停控制、风机气流压差开关状态、初效过滤器堵塞报警、防冻报警温度、送风温度、新风阀控制、冷/热水阀调节;
17)空调机组的送风机手/自动状态、送风机运行状态、送风机故障报警、送风机启停控制、送风机压差运行状态、回风机手/自动状态、回风机运行状态、回风机故障报警、回风机启停控制、回风机压差运行状态、初效过滤器堵塞报警、加湿控制、送风温度、回风温度、回风空气质量、新风阀调节、回风阀调节、冷/热水阀调节、冷/热量表计量。
(3)CCTV电视监控系统:
前端选用性价比良好的三星品牌产品,后端选用PELCO品牌产品,硬盘录像机录像时间达到实时录像15天动态录像30天记录保存时间,有效地到达图像存储时间,同时录像质量到达DVD效果,可以非常有效的作为后期事情处理时刻的证据使用。本监控系统点位设置主要为大厅、走廊、餐厅及宴会厅等公共部分、红酒等高档品库房、财务室等危险办公室。电视监控系与报警及门禁系统联动,做到报警及显示报警点附近视频。
(4)门禁系统:
使用在行业中品牌及稳定性良好的Honeywell产品。系统提供多种记录查询方式,并且可以设置时段开关相应区域门禁系统,同时与消防系统联动在消防状态下做到门禁系统自动打开全部门锁开放消防通道。
(5)报警系统:
使用在行业中品牌及稳定性良好的Honeywell产品系统与监控系统联动可以快速判断报警情况,在残疾人卫生间、屋顶通道、总统套房、财务室等设置本系统点位,可以更加快速处理突发事件,同时在残疾人卫生间设置报警系统可以避免残疾人发生意外,提供更人性化的服务。
(6)无线对讲系统:
选用行业内普遍使用的建武品牌产品,对酒店内部员工通信费用的降低产生了良好的作用,同时在设计时充分考虑了辐射及扩展性。
(7)停车场管理系统:
选用在国内使用最广的捷顺品牌产品,系统设计注重实际使用需求,设计了车身、前车牌、后车牌三画面图像对比系统,能够更好的防止车辆丢失。本系统通过对车辆进出记录的查询,提高了停车场收费的透明度和准确性,杜绝了停车收费出现财务问题的可能性。
(8)信息显示系统:
选用广角品牌产品,通过中央控制系统,可以做到各屏幕显示不同的视频、文字、图片内容,整个系统以网络为通信基础,传输保密安全。
(9)背景音乐系统:
选用BOSCH(原飞利浦)的Praesideo系统。在扬声器的选择方面,根据酒店的特点,在走道等公共场所,主要使用吸顶式扬声器或壁挂式扬声器;在客房浴室内设置防水型的吸顶式扬声器,在地下室主要设置号角式扬声器。该系统平时播放背景音乐、通知及传呼找人,兼有紧急事故广播功能,与消防系统配合实行分区控制。
系统的主要功能有:
1)背景音乐:
广播内容可以由广播电台、电视台、CD等音源提取,公共区域、绿化带适当放置岩石、树桩、蘑菇形扬声器,可长时间播放背景音乐。在紧急广播时,系统自动跳过音源选择器和音量控制器,以较大音量播放紧急信息。
2)分区广播:
使用分区话筒,按下相应区域的按钮,即可向该区域广播。此广播模式同时也发出强切信号,当某区发生紧急情况(如火灾)时,使用分区话筒向该区域定向广播以协调疏导人群,避免向整个建筑区域范围广播,造成过度恐慌。
3)自动消防广播:
当系统收到消防总机送来的消防信号后,将在相应的区域以比较大的音量播放预录的紧急信号;由于系统同时发出强切信号,即使相应区域的广播音量关小甚至关闭也同样能以比较大的音量进行广播,确保该区域里的人能清楚收听到报警信号。
产品技术指标:
①系统公共部分共分44个广播分区,系统分区满足防火分区要求;
②系统设2个呼叫站,分别设于酒店话务间、停车场等处,用户可依照使用需要增加呼叫站的数量;
③酒店背景音乐系统4个音频频道接入有线电视系统中,客房浴室内设有专业防水扬声器,可收听电视播出的背景音乐,浴室内设有音量调节控制器,可控制浴室内扬声器音量;
④系统功率放大器满足所有扬声器全音量广播要求,并合理配置了备用功放容量;
⑤系统可与火警系统连接;
⑥放大器和扬声器线路有线路监测。
3.4工程项目的特点、亮点
(1)系统功能特点:
报警、监控系统联动:报警系统报警同时,制动通过矩阵联动系统反馈信号到监控系统中,同时监控系统在设定屏幕上显示报警点最近的视频图像给保安人员利于其快速判断报警系统报警信号现场情况,作出正确判断。
背景音乐系统联动:背景音乐系统与消防系统联动,同时与酒店内部电视系统联动,在消防状态下背景音乐系统自动切换到消防广播,同时背景音乐系统中房间中卫生间内系统也会通过电视系统中的频道选择播放消防广播,起到在屋内音量较大情况下无法收听到消防广播的补充。
(2)管理与节能
各系统控制设备自动休眠达到节能效果,通过大量表格对图纸中每一个位置的控制达到在施工管理中对整个工程进度的控制及质量的控制。
(3)系统设备选型:
各系统配置产品选用国内知名产品,拥有良好的性价比及稳定性,并且在设计时充分考虑系统的扩充性、人性化、科学性、可靠性、经济性。