44问答网
所有问题
地下室剪力墙水平筋与暗柱怎么连接
地下室剪力墙水平筋与暗柱怎么连接
举报该问题
推荐答案 2011-11-05
通常剪力墙水平钢筋放在外侧,如果伸入端柱竖向钢筋内侧时,需要向内弯折,这样做会形成钢筋笼“颈缩”,因此,水平钢筋走暗柱主筋外侧即可。剪力墙尽端不存在水平钢筋的支座,只存在“收边”问题。请参第47页端部暗柱墙构造中剪力墙水平筋弯钩位置稍往后退,在暗柱端部纵筋后“扎进”暗柱。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/66KZR3Y3K.html
其他回答
第1个回答 2011-11-04
剪力墙水平筋其实是不跟暗柱锚固的,而是贯穿暗柱,一直延伸到墙端封闭连接。
具体见平法图集11G101-1。
本回答被网友采纳
第2个回答 2011-11-10
地下室剪力墙水平筋,外侧,跟内侧的连接有很大区别。外侧的连接区为LN/3或HN/3 以外,且以支座的中至中,但内侧是LN/4或HN/4内为连接区,竖筋跟水平筋差不多一样的意思
相似回答
剪力墙
的
水平钢筋
遇到
暗柱怎么
绑扎?
答:
将
水平钢筋
将
暗柱
包裹起来,然后进行固定绑扎。暗柱是
剪力墙
中边缘构件的别称,是剪力墙的一部分,一般位于墙肢平面的端部(即边缘),主要用于承载墙体受到的平面内弯矩作用。暗柱宽度和墙身等同,在外观上暗藏于墙中不易辨别,故而得名。
剪力墙
(
地下室
挡土墙)
水平钢筋
在内侧在
暗柱
部分
怎么
锚固?
答:
地下室外墙(剪力墙挡土墙)在转角处水平钢筋锚固:水平筋插入暗柱筋内侧,插入部分够锚固长度即可
。钢筋的锚固是指钢筋被包裹在混凝土中,增强混凝土与钢筋的连接,使建筑物更牢固,目的是使两者能共同工作以承担各种应力(协同工作承受来自各种荷载产生压力、拉力以及弯矩、扭矩等)。在工程中常用“钢筋的锚...
剪力墙
钢筋的
水平筋
在
暗柱
纵筋内侧还是外侧?
答:
1、当
暗柱
为墙端一字形暗柱时,水平段
水平筋
在暗柱纵筋的外侧,弯折段水平筋在暗柱纵筋的内侧,如下图所示:2、当暗柱为墙端L形暗柱时,水平段水平筋在暗柱纵筋的外侧,弯折段水平筋在暗柱纵筋的内侧,如下图所示:3、当暗柱为转角暗柱时,水平段水平筋在暗柱纵筋的外侧,弯折段水平筋在暗柱纵筋的...
剪力墙
结构
地下室
挡土墙(剪力墙)外侧
水平筋
在有
暗柱
的转角应该
怎样
锚固...
答:
水平筋
插入
暗柱筋
内侧,插入部分够锚固长度即可。
大家正在搜
有暗柱的剪力墙水平筋怎么放
暗柱箍筋和剪力墙水平筋
剪力墙水平筋锚入暗柱
剪力墙墙筋距离暗柱的距离
剪力墙暗柱和竖向筋怎样布置
剪力墙水平筋代替箍筋
剪力墙水平筋和箍筋间距
剪力墙与暗柱纵向钢筋
剪力墙水平筋代替箍筋做法
相关问题
地下室外围挡土墙的水平筋遇到暗柱该怎样处理?是锚入暗柱lae...
剪力墙暗柱插筋,在地下室外墙部位,能不能插在水平筋
地下室外墙(剪力墙挡土墙)在转角处水平钢筋如何锚固?
为什么11G101图集中,剪力墙的水平筋在端墙暗柱的钢筋外侧...
剪力墙水平钢筋与暗柱的搭接构造
剪力墙钢筋的水平筋和暗柱如何连接
剪力墙(地下室挡土墙)水平钢筋在内侧,外侧的水平筋在暗柱部分...