电压互感器产生误差的主要原因是什么?

如题所述

1、接在电压互感器二次侧负荷的容量不合适,接在电压互感器二次侧的负荷超过其额定容量,使互感器的误差增大。

2、电压互感器二次侧短路。由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,形成误差测量,甚至将损坏二次设备甚至危及人身安全。

扩展资料:

除误差外的常见异常:

(1)三相电压指示不平衡:一相降低,另两相正常,线电压不正常,或伴有声、光信号,可能是互感器高压或低压熔断器熔断;

(2)中性点非有效接地系统,三相电压指示不平衡:一相降低,另两相升高或指针摆动,可能是单相接地故障或基频谐振,如三相电压同时升高,并超过线电压,则可能是分频或高频谐振;

(3)高压熔断器多次熔断,可能是内部绝缘严重损坏,如绕组层间或匝间短路故障;

(4)中性点有效接地系统,母线倒闸操作时,出现相电压升高并以低频摆动,一般为串联谐振现象;若无任何操作,突然出现相电压异常升高或降低,则可能是互感器内部绝缘损坏,如绝缘支架绕、绕组层间或匝间短路故障;

(5)中性点有效接地系统,电压互感器投运时出现电压表指示不稳定,可能是高压绕组N端接地接触不良。

(6)电压互感器回路断线处理。

处理方法:

(1)根据继电保护和自动装置有关规定,退出有关保护,防止误动作。

(2)检查高、低压熔断器及自动空气开关是否正常,如熔断器熔断、应查明原因立即更换,当再次熔断时则应慎重处理。

(3)检查电压回路所有接头有无松动、断开现象,切换回路有无接触不良现象。

参考资料来源:百度百科-电压互感器



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-13
电压互感器的基本结构和变压器很相似。它由一、二次绕组,铁芯和绝缘组成。当在一次绕组上施加电压U1时,一次绕组产生励磁电流I0,在铁芯中就产生磁通φ,根据电磁感应定律,在一、二次中分别产生感应电势E1和E2,绕组的感应电动势与匝数成正比,改变一、二次绕组的匝数,就可以产生不同的一次电压与二次电压比。当U=1在铁芯中产生磁通φ时,有激磁电流I0存在,由于一次绕组存在电阻和漏抗,I0在激磁导纳上产生了电压降,就形成了电压互感器的空载误差,当二次绕组接有负载时,产生的负荷电流在二次绕组的内阻抗及一次绕组中感应的一个负载电流分量在一次绕组内阻抗上产生的电压降,形成了电压互感器的负载误差。可见,电压互感的误差主要与激磁导纳,一、二次绕组内阻抗和负荷导纳有关。本回答被提问者采纳
相似回答