绑扎搭接时,纵向受压钢筋接头面积百分率是多少,规范有要求吗,哪个规范规定的?

你们说的地方都没有啊,请注意是受压钢筋!!!

第1个回答  2011-10-27
一般会在图集中有详细的要求
《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》
一般接头率都不得超过50%,具体看设计图纸
第2个回答  2011-10-27
搭接方1式有三e种:6、机械 7、焊接 2、绑扎x搭接长5度要看是不u是抗震还是非抗震,焊接是30D,绑扎j56D。看看图集吧,那上w面介1绍很详细。2011-10-27 18:07:51
第3个回答  2011-10-27
03和11G101-1都有注明!
第4个回答  2011-10-27
9-7-1-2 钢筋绑扎接头
1.钢筋绑扎接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。
2.同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。同一连接区段内,纵向受拉钢筋绑扎搭接接头面积百分率及箍筋配置要求,可参照9-2-1-3条的有关规定。
绑扎搭接接头中钢筋的横向间距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。
3.当纵向受拉钢筋的绑扎搭接接头面积百分率不大于25%时,其最小搭接长度应符合表9-81的规定。
纵向受拉钢筋的最小搭接长度 表9-81
钢筋种类 混凝土强度等级
C15 C20~C25 C30~C35 ≥C40
HPB235级光圆钢筋 45d 35d 30d 25d
HRB335级带肋钢筋 55d 45d 35d 30d
HRB400级带肋钢筋 - 55d 40d 35d
注:1.受压钢筋绑扎接头的搭接长度应为表中数值的0.7倍;
2.在任何情况下,纵向受拉钢筋的搭接长度不应小于300mm,受压钢筋搭接长度不应小于200mm;
3.两根直径不同钢筋的搭接长度,以较细钢筋直径计算。
4.当纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率大于25%时,表9-81中数值应增大,详见9-2-1-3条的规定。
5.当出现下列情况,如钢筋直径大于25mm,混凝土凝固过程中受力钢筋易受扰动、涂环氧的钢筋、带肋钢筋末端采取机械锚固措施、混凝土保护层厚度大于钢筋直径的3倍、抗震结构构件等,纵向受拉钢筋的最小搭接长度应按9-2-1-2条与9-2-7-1条的规定修正。
6.在绑扎接头的搭接长度范围内,应采用铁丝绑扎三点。本回答被网友采纳
相似回答