在一个区段内。所有的接头个数与钢筋的根数之比,于百分比表示,则接头面积百分率。
接头面积允许百分率,是同一连接区段内,纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。
用公式可以表示为:纵向钢筋接头面积百分率=(钢筋接头处所在的构件的横截面上其纵向有接头的钢筋的截面积÷所有纵向钢筋的总截面积)×100%
抗震设计时避开梁端、柱端箍筋加密范围,如必须在该区域连接,则应采用机械连接或焊接。在同一跨度或同一层高内的同一受力钢筋上宜少设连接接头,不宜设置2个或2个以上接头。
扩展资料:
位于同一链接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率:
1、梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%。
2、柱类构件,不宜大于50%。
3、当工程中需要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时,梁类构件不宜大于50%;板类、墙类及柱类构件,可根据实际情况放宽。
梁板受弯构件,按一侧纵向受拉钢筋面积计算搭接接头面积百分率,即上部、下部钢筋分别计算;柱、剪力墙按全截面钢筋面积计算搭接接头面积百分率。
搭接钢筋接头除应满足接头百分率的要求外,宜间隔式布置,不应相邻连续布置,如钢筋直径相同,接头面积百分率为50%时隔一撘一,接头面积百分率为25%时隔三搭一。
直径不相同钢筋搭接时,不应因直径不同钢筋搭接而使构件截面配筋面积减小;需按较细钢筋直径计算搭接长度及接头面积百分率。同一构件纵向受力钢筋直径不同时,各自的搭接长度也不同,此时搭接区段长度应取相邻搭接钢筋中较大的搭接长度计
参考资料:百度百科——钢筋连接
你好 可以做个朋吗?
想和你聊聊
追答答复你题后,就已经是朋友了!
我看百度知道上问答就很好,有许多高手帮你,更容易尽快得到满意答案!
恩谢谢
你是给别人出料单的吗?
追答不是,出料单的操作人,也许或出错的时候。你可点击我名字,点击我头像进入我的主页,再点击
“查看更多资料> ”。
钢筋梁的搭接范围是多少?
追答“钢筋梁的搭接范围是多少”,意思不明白! 任意一区段(1.3倍搭接长度)1.3×Ll、或1.3×LlE。
搭接区段在净跨的1/3内 还是1/3外?
追答梁的上部钢筋,在跨中间,净跨的1/3长段是搭接区段;
梁的下部钢筋,不宜接头,万一需要,应用机械连接,连接点在净跨的1/3处及附近。
可以拜你为师吗?
101图集有好多不懂之处
追答你问,我必答,不当师傅,当朋友好吗?
追问好的
你贵姓
你在那里工作
追答只须记住旁人GXX就是。请问能否采纳答案?
追问您姓高?
请问斜屋面料单怎么计算?
追答楼主一连追问7次,跑题太远了!“斜屋面”就是求斜边长的小问题。你应该知道直角三角形斜边的求法的。斜边长=√﹙水平距离的平方+高差的平方﹚。 √
关于钢筋接头面积百分率 ,可惜楼上推出了一个是极错的“网友采纳”答案,否则我就劝你采纳了。