第1个回答 推荐于2016-12-01
消防水箱有效容积内储存的是10分钟的消防用水量,说白了就是乘法计算。经计算后,多层及高层建筑尚需分别符合《建筑设计防火规范》及《高层民用建筑设计防火规范》相应条文规定。本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-11-16
这么说吧,一类建筑不小于18m3,大于18m3也可采用18m3,二类建筑12m3,所以一类18,二类12是不会错的
第3个回答 2011-11-08
可以不设,建规上是说常高压系统能满足消防水量与水压要求时可不设消防水箱。不过这个要看当地的消防部门的意见了,各人对规范的理解都不同,要设的话也很简单,在屋顶设6m