44问答网
所有问题
已知道电流,计算用电量?
有一个10kV用户,他的互感器二次日电流平均为2.3495A,互感器变比为20/5,平均功率因数为0.73,计量表计为三项三线表。我想知道他一天的用电量为多少千瓦时????????
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-12
互感器是20/5=4,即一次侧电流I=2.3495*4=9.398A
平均功率P=√3*U*I*COSφ=√3*10*9.398*0.73=118.82KW
一天的用电量=118.82*24=2852KW*H
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/66WKG3DD.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-09-02
电量计算需要时间参数和工作电压、相数。
以一小时为例,分别列举一二如下:
1、单相市电220V
W=UIt=220*125*1=27500瓦*小时=27.5度电。
2、三相380V交流电
W=1.732*UIt=1.732*380*125*1=82270瓦*小时=82.27度电。
第2个回答 2007-08-24
能量单位是焦,符号是J;1KW*H(1度)=3.6*10^6 J .
功率公式1:P=W/T (注:功率W=电能J/时间S)
公式2:P=UI (注:功率W=电流A*电压V)
相似回答
根据
电流
如何
计算
出
用电量?
答:
一般来说,
经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右
。每个平方铜线可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A...
已知道电流,计算用电量?
答:
一天的
用电量
=118.82*24=2852KW*H
如何通过
电流,
估算三相四线电表
用电量?
?
答:
通过电流,
估算三相四线电表用电量:是5280瓦特
。计算方法如下:假设A相是6A,A相功率=220×6=1320(W)假设B相是8A,A相功率=220×8=1760(W)假设C相是10A,A相功率=220×10=2200(W)总功率=1320+1760+2200=5280(W)这个相当于三相分别在用电,相电压是220V,相电流分别是6A、8A、10A。
知道电流
怎么
算用
多少
电量
答:
6KW 每小时电量72度,那么每分钟耗电72/60=1.2度
。注:(1.732是3的开方即根号3,功率W=1.732UI。)知识拓展:(关于准确测量的方法)电动机从电网吸收的功率与轴输出功率是不一样的,这里面有个效率问题。电机是否在额定工作状态下工作也有关系。如果想知道用电量最好是安一个电度表。
大家正在搜
已知电机电流如何计算耗电量
三相四线知道电流计算用电量
已知电流电压求用电量
根据电机电流如何计算用电量
知道电流怎么算每小时用电量
已知三相电流求用电量
已知功率电流求用电量
如何根据三相电流计算用电量
已知功率和电压求用电量
相关问题
根据电流如何计算出用电量?
知道电流怎么算用多少电量
知道电流怎么算用电量
根据电流如何计算用电量
表中显示的电流是多少?怎样计算一小时的耗电量?
知道三相电电流怎么算用电量
知道电压、电流,怎么计算功率和耗电量,最终计算电费
已知电机功率,正常工作电流,额定电流,功率因数,如何计算用电...