1、脚手架荷载不得超过270kg/m2,合格挂牌后方可使用,使用过程中应定期检查维护。应设计荷载超过270kg/m2的脚手架或特殊形式。
2.钢管柱应设置金属底座,软弱地质基础应垫木板或设置扫地杆。
3、脚手架立杆应垂直,垂直挠度不得超过高度的1/200,立杆间距小于2米。
4、脚手架两端、转角处和每隔6-7根立柱应设置带尖刀的支撑和支柱。当高度超过7米时,必须垂直每隔4米,水平每隔7米与建筑物牢固连接。
5、脚手架外侧、坡道、平台设置1.05米围栏。铺设竹筏或木板时,两端必须绑扎牢固,严禁未绑扎就投入使用。
6.通道和自动扶梯处的脚手架横杆应加高和加固,不得堵塞通道。
7.挑脚手架横杆的行走距离一般为1.2米,应加拉筋。支撑和垂直面之间的角度不超过30。
8.为防止架管的扣扣件从管头滑落,每根杆件的交叉延伸端大于10 cm。
9.脚手架搭设现场如有电源线或电气设备,必须遵守安全距离规定,搭设和拆除时采取措施停止送电。
10、脚手架验收时,应对所有部位进行外观检查,并实行验收和挂牌制度。
11、脚手架搭设前,必须检查架子管、扣件、竹排、铁丝、架子管严重弯曲,扣件严重锈蚀、开裂,竹排腐烂后必须报废,不得使用。
12、严禁脚手架直接靠在楼板不敏感和未经计算的结构上增加荷载的部分,或把脚手架和脚手架固定在结构不是很牢固的建筑物上(如栏杆、管道等)。
13、脚手架与脚手架应相互连接牢固。脚手板两端应放在横杆上并固定牢固。脚手架的跨度之间不允许有接缝。
14、脚手架和坡道要铺在架子横杆上。斜道两侧、斜道转角处、脚手架工作面外侧设置1米高的栏杆,下部加18厘米高的护板。
15、脚手架应配备牢固的梯子,以便工作人员上下和运送材料。用吊具起吊重物时,不允许将吊具与脚手架结构连接。
16、脚手架工作负责人应在使用前对脚手架进行检查并出具书面证明。维修工作负责人每天应检查脚手架和脚手架的使用情况,如有缺陷,必须立即修复。
17、严禁用木桶、木箱、砖块等建筑材料搭建临时铺板代替正规脚手架。
18、脚手架禁止乱拉电线。必须安装临时照明线路时,木、竹脚手架应加绝缘子,金属管脚手架应设木横担。
19.安装金属管脚手架。禁止使用弯曲、扁平或有裂纹的管道。每个个管道的连续部分应完好无损,以防止倾倒或移动。
20、金属管道脚手架的立杆,必须垂直放置在垫板上,放置前垫板要对地压实、找平。立杆应配有柱座,柱座由柱底板和焊接在地板上的管子组成。
21、金属管脚手架的连接处,应用专用铰链相互搭接,这种铰链适用于直角,也适用于锐角和钝角(用于斜撑等。).连接个构件的铰链螺栓必须拧紧。
22、脚手架必须固定在金属管道脚手架的横梁上。23、移动脚手架时,脚手架上所有工作人员必须下来,严禁移动有人工作的脚手架。
脚手架搭设应符合哪些要求
脚手架工程应符合的基本要求是:
1.满足使用要求 脚手架的宽度应满足工人操作、材料堆放及运输的要求。脚手架的宽度一般为2 m左右, 最小不得小于1.5m。
2.有足够的强度、刚度及稳定性。 在施工期间,在各种荷载作用下,脚手架不变形,不摇晃,不倾斜。脚手架的标准荷载值,取脚手板上实际作用荷载,其控制值为3KN/m2(砌 筑用脚手架)。在脚手架上堆砖,只许单行摆三层。脚手架所用材料的规格、质量应经过严 格检查,符合有关规定;脚手架的构造应合乎规定,搭设要牢固,有可靠的安全防护措施并 在使用过程中经常检查。
3.搭拆简单,搬运方便,能多次周转使用。
4.因地制宜,就地取材,尽量节约用料。
脚手架搭设原则
脚手架在搭设时,如果高度超过24米的脚手架,必须是双层脚手架。并且脚手架是闭合的。脚手架搭设时,一定要在底部设置斜撑,搭设到一定高度时,必须设置剪刀撑。脚手架的步距和跨度刑满足不发育1.5米和1.8米。脚手架的底部必须设置垫板,且不得使用易碎的砖石,要使用柔性木板。
脚手架与建筑物之间要设置连接件,超过24米的脚手架,连接件必须是刚性连接件。脚手架周围每两层设置一道防护网。
脚手架搭设规范及种类
1、扣件式
扣件式脚手架,可以承受很大的强度,拆装灵活方便,可以轻松调整钢管的长度,从价格上来说,它的价格相对较低。但是因为是扣件式的,所以它的扣件特别容易丢失。如果紧固件质量不好,或者工人在安装紧固件时出错,就会影响紧固件的承载能力。
2、门式
门式的脚手架它的结构设计上是非常合理的,所以它的受力性较好,而且它的拆装效率非常高,所以在实际施工中可以很大限度的节省时间,但是由于它的构件都是几何形状的,所以在实际的使用中就不是特别灵活,且使用寿命也比较短,价格较高。
3、碗扣式
碗扣式的脚手架它的通用性是非常好的,根据不同的施工要求,它可以组成不同的尺寸和形状,而且拆卸之后运输也非常的方便,由于没有需要安装的扣件,它不会出现扣件丢失的情况,但是它的价格比较贵。
4、盘扣式
盘扣式的脚手架也是非常灵活的,且它具有很强的机动性,在大范围作业的时候,大部分都会选择盘扣式的脚手架。
1、落地式脚手架的施工直接从地面或楼地面开始,承载力大,架子稳定,不易松动,不仅可用于结构工程施工,也可用于装饰工程施工。此外,落地架拆除验收后,可直接进行地下室外墙防水和室外回填。但其缺点也很明显,需要一次性投入大量的悬臂梁使用,造成人力物力消耗巨大,经济性低,架设周期长,会造成一定的工期延误。
2、落地式脚手架应组织排水,设有排水措施,有沉砂池,且应指定专人负责进行日常的安全管理。
3、落地式脚手架四周安全网应保持封闭状态,所有人员只能通过安全通道进出。安全网要定期清理、检查,保持干净、整齐、清洁;如有发现破损,应及时通知负责人进行更换。
4、落地式脚手架的平桥应铺钢网作脚手板,以实现重物、人员的有效安全支撑,且平桥的铺设材料不要采用竹子、竹片、木板等不安全材具。
5、平桥应设有专人进行定期检查、维护和保养,及时排除不稳定的安全隐患。如废弃物的堆积