关于无功补偿TSC投切电容器的问题

最近打算做个小实验,打算做一个TSC的投切电容器进行补偿。因为是实验性的,所以打算做一套设备对220V电网上运行的电机进行无功补偿,经测量计算参数计算需要用TSC投切电容器补偿90var,这个数值比较小,所以只能在网上自己看个大概。
用8:4:2:1进行分组
有几个问题不是很明白,希望专家讲一下
问题1:关于电容并联方式,我看了两种,一是三角型,一是星型。不知道220V,90var应该用哪种方式?
问题2:投切电容的时刻,如果用两个晶闸管反并联的话,就需要检测电路来检测电网电压和电容电压的大小。如果用二极管和晶闸管的话,看论文上说只需在电网电压峰值投入。不知道这两种方式在这种情况下应该是哪一种?
暂时就想到这么多,希望高手帮忙想一下

晶闸管投切电容器(TSC)无功补偿装置,很好地解决了接触器投切电容器装置的问题,但TSC装置最明显的缺点是晶闸管元件有较大电压降,不仅存在一定的功率损耗,也需要采用风扇和散热器来解决装置的通风与散热问题,而风扇停运会影响装置的正常运行,因此风扇这种旋转设备的使用,降低了TSC无功补偿装置的可靠性。
随着人们对配电网降损问题重视程度增加,低压无功补偿技术开始在配电系统普及应用。从静态补偿到动态补偿,从有触点补偿到无触点补偿,都取得了丰富的运行经验。大量的装置运行事例和经验表明,对于配电网大量使用的低压无功补偿装置,由于安装地点分散、数量大,运行和维护不方便、工作量大,因此在无功补偿装置的开发、研制中,装置可靠性是最重要和迫切需要解决的问题。泉州七星电气有限公司开发研制的低压无功补偿装置是采用机电一体开关来投切电容器的,机电一体开关由晶闸管及其控制回路和接触器组成,当电容器投入时,晶闸管开关先通,然后接触器接通,而后再断开晶闸管开关;电容器切除时,晶闸管开关先通,然后接触器断开,再断开晶闸管开关。
机电一体开关投切电容器无功补偿装置,投切开关接通后基本无功耗、不发热,不需要加装体积较大的散热器和冷却风扇;在开关接通和断开的瞬间具有晶闸管开关(实现过零投切)的优点,而在正常接通期间又具有接触器无功耗的优点;可有效地降低装置故障率,提高装置的可靠性和使用寿命。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-08
呵呵,
你这样的工作啊,才刚刚开始,要有思想准备,你将遇到2的N次方个问题。

问题1:关于电容并联方式,我看了两种,一是三角型,一是星型。不知道220V,90var应该用哪种方式?
答:看你做分补还是共补,分补得用Y型接法,实际上是单相电容器。三角接法是共补,目前应用最多。

问题2:投切电容的时刻,如果用两个晶闸管反并联的话,就需要检测电路来检测电网电压和电容电压的大小。如果用二极管和晶闸管的话,看论文上说只需在电网电压峰值投入。不知道这两种方式在这种情况下应该是哪一种?
答:好像不能在电压峰值时投入,那样会导致电流出现涌流,烧毁可控硅的!

不妨Q我讨论吧
第2个回答  2011-11-08
1、对电机补偿,应该是三相共补。那么要用三角形连接。星形连接一般用于分相补偿。
2、一般两种都可以用。晶闸管的热量很多,会有损耗。如何使用二极管和一个晶闸管,那么晶闸管负责投切电容器,而电容器投入后晶闸管就切离,使用二极管运行,减少散热损耗!
第3个回答  推荐于2016-06-17
1、你说的220V其实指的人是单相补偿,在三相不平衡中分相补偿中选星接电容器。
2、晶闸管在补偿中使一般配置过零模块。有内置的也有独立的。本回答被提问者采纳
相似回答