空调系统的组成和分类形式有哪些

如题所述

1、全空气系统:中央空调系统由集中空气处理设备对空气进行处理(制冷或制热),处理后的空气送至房间,这种系统称为全空气系统,由于空气处理设备的集中设置,便于维护管理,一般适合用于需要空调的大空间区域如餐厅、宴会厅、商场等。
2、全水系统:各空调房间内均设置空气处理设备,这时就需要将由中央制冷机组制出的低温冷冻水(或采暖热水)送至各个房间。一般用于房间较多并且使用时间不尽相同的场合,如酒店客房、KTV、小会议室、饭店包间等等。显而易见的是,由于空气处理设备较多,增加维护及管理的难度,另外水管在室内走管也增加漏水和凝结水的隐患。全水与全空气相当于两个相反方式吧,一个化整为零,一个化零为整。
3、空气-水:介于1和2之间,即大空间用全空气系统,小房间用全水系统,灵活性高,是目前用得最多的中央空调系统。如冷水机组加风机盘管系统,非常常见的
4、冷媒式:也就是一般的分体机、多联机(一拖多)之类,与一般中央空调的最大区别是其制冷介质是冷媒(即氟利昂)而不是水,一般用于家用、及小型商用的场合,缺点是室外机较多影响美观、效率低、影响室内天花造型.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-28
一、空调系统按空气处理设备的设置分为:
集中式系统:空气处理设备集中在机房内,空气经处理后,由风道送入空调区域。如组合式空调系统、VAV变风量空调系统、恒温恒湿空调系统

半集中式系统:除了集中的空气处理设备外,在各个空调房间内还分别设置处理空气的末端装置。如风机盘管与新风系统、多联机与新风系统、诱导器系统等。

全分散式系统:分别由各自的整体式或分体式空调器承担。如单元式空调器、多联机系统等。

二、空调系统按承担室内空调负荷所用的介质分为:

全空气系统:室内空调负荷全部由空气负担,有一次回风和一、二次回风系统等,如VAV变风量空调系统

空气-水系统:室内空调负荷由经过处理的空气和水共同负担,如新风加风机盘管系统。

全水系统:室内空调负荷全部由水负担,如无新风送风的风机盘管系统,这种系统不能解决空调房间的通风换气问题,通常情况不单独使用。

制冷剂系统:蒸发器在室内,直接吸收余热余湿,如单元式空调器、多联机系统等。

三、按风管系统工作压力分为:

微压系统:风管内正压P≤125Pa和管内负压P≥-125Pa的系统。

低压系统:风管内正压125Pa<P≤500Pa和管内负压-500Pa≤P<-125Pa的系统。

中压系统:风管内正压500Pa<P≤1500Pa和管内负压-1000Pa≤P<-500Pa的系统。

高压系统:风管内正压1500<P≤2500Pa和管内负压-2000Pa≤P<-1000Pa的系统。

空调常用的子分部工程有:送风系统、排风系统、空调(冷、热)水系统、冷凝水系统、冷却水系统、蓄能系统、压缩式制冷(热)设备系统、多联机(热泵)空调系统、太阳能供暖空调系统、设备自控系统。

上海赫伦暖通设备工程有限公司是一家综合型、有资质的暖通设备工程公司,是专业从事中央空调系统(水系统和氟系统)、新风系统、空气净化、地源热泵系统、智能化节能控制系统的设计、销售、安装和售后服务的企业。凭借领先的技术实力、优质的服务和信誉为公司在业内赢得了良好的口碑,获得了各地区新老客户的信赖与赞誉。服务对象有采埃孚、派克汉尼汾、巴斯夫化学、陶氏化学、弗吉亚、百奥明、卡尔蔡司、巴奥米特、特吕茨勒、贺德克、维克罗、开利研发中心、C919商用飞机制造基地、天域生态、上海创邑实业、欧莱雅、宝马格、WeWork、正泰电器等。