224瓦380伏软启动能用16平方电缆线吗

如题所述

224瓦380伏软启动完全可以使用16平方毫米电缆线的,224W功率太小一些了,电流才0.6A。追问

打错字了

22千瓦、

追答

22KW使用16平方毫米线同样可以使用,因为22KW用电器使用三相电源,电流在不到58A电流,而16平方毫米的铜线在30度允许长期通过的电流是98A,完全大于58A,所以是没有问题的。
我的回答如果对你有帮助,望“采纳”。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-12-27

224瓦,根本无需16平方22.4千瓦线,如果是22.4千瓦,则可能需要16平方22.4千瓦线。

    每平方毫米的理论载流量是6A,但考虑到实际使用中的各种情况,实际只按4A以下选择。

    关于功率问题,380V的电器每千瓦是2A,220V的电器每千瓦是5A;这样就可以计算出来了。每平方毫米的铜线380V的可以带2KW(需要三相平衡),220V的可以带750W。故16平方毫米足够能应付22.4千瓦/380V的电机正常运行。