干式变压器绕组的最高允许温度应不大于多少?
干式变压器绕组的最高允许温度应不大于多少?
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-03-06
干式变压器
最高允许温升,根据国家标准《GB1094.11-2007 电力变压器-干式变压器》中第11条的规定,绕组分成7个
绝缘等级
,最低级A级,绕组温升不超过60℃;最高等级220级,绕组温升不超过150℃。
变压器的其他辅助件,与绕组接触的,按照绕组温升执行。不接触的,金属连接件,按照国家标准《GB25840-2010 规定电气设备部件允许温升导则》中5.2条表6的规定,运行最高温度不超过105℃。