变压器绝缘实验的方法有什么

如题所述

方法一:工频交流耐压试验
方法二:感应耐压试验
方法三:变压器局部放电试验
方法四:测量绝缘电阻和吸收比
方法五:泄露电流试验
方法六:测量介质损失角的正切值

试验步骤
1)要求签发工作票;
2)填写操作票并经模拟板试操作准确无误;
3)确定工作负责人和监护人;
4)如须减轻负荷,应提前通知受影响的用户。
物质准备:
1)准备安全用具(绝缘杆、绝缘手套、临时接地线、绝缘靴、标示牌);
2)检查兆欧表(经检查良好),;
3)其他用具及材料(临时用导线、扳子、电工工具等);
材料准备: 按操作票步骤,将变压器推出运行,达到“检修状态”:
1)停电
2)验电
3)放电
4)挂临时接地线
5)悬挂标示牌
将被测变压器退出运行;并执行停电、验电、放电、装设临时接地线、挂标示牌等安全技术措施,两人操作,应带绝缘手套;
操作步骤:
1) 拆除变压器一次和二次的母线或导线;
2) 将高、低压瓷套管擦干净,正确检查兆欧表;
3) 按遥测项目要求正确(1)接线;
4) 两人操作,一人转动兆欧表手柄,另一人握住“L”端的测试线绝缘部分,将兆欧表转至:120r/min,指针指向∞;
5) 将“L”测试线触牢变压器引出端,在15s时读取一数(R15),在60s时再读一数(R60),记录摇测数据;
6) 待表针基本稳定后读取数值,先撤出“L”测线后再停摇兆欧表; 7) 摇测前后均要用放电棒将变压器绕组对地放电(变压器属于电感性负载);
8) 记录变压器温度;
9) 摇测另一项目;
10) 摇测工作全部结束后,拆除相间短接线,恢复原状。