电力系统中性点有效接地方式指的是

如题所述

中性点有效接地一般指中性点直接接地或经低值阻抗接地。此时,从电力系统任何一点向系统看进去的零序电抗X0与正序电抗X1之比|X0/X1|≤3,零序电阻R0与正序电抗X1之比|R0/X1|≤1。

这时中性点接地与否对各相对地电压没有任何影响。可是,当中性点不接地系统的各相对地电容不相等时,及时在正常运行状态下,中性点的对地电位便不再是零,通常此情况称为中性点位移即中性点不再是地电位了。这种现象的产生,多是由于架空线路排列不对称而又换位不完全的缘故造成的。


扩展资料:

电力系统的运行常用运行状态来描述,主要分为正常状态和异常状态。正常状态又分为安全状态和警戒状态,异常状态又分为紧急状态和恢复状态。电力系统运行包括了所有这些状态及其相互间的。

各种运行状态之间的转移,需通过控制手段来实现,如预防性控制,校正控制和稳定控制,紧急控制,恢复控制等。这些统称为安全控制。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-01-05

变压器星型绕组中性点与大地的电气连接方式,我国的电力系统按照中性点接地方式的不同可划分为两大类:大电流接地方式和小电流接地方式。简单地说大电流接地方式就是中性点有效接地方式,包括中性点直接接地和中性点经低阻接地等。小电流接地方式就是指中性点非有效接地方式,包括中性点不接地、中性点经高阻接地和中性点经消弧线圈接地等。

在大电流接地系统中发生单相接地故障时,由于存在短路回路,所以接地相电流很大,会启动保护装置动作跳闸,而在小电流接地系统中发生单相接地故障时,由于中性点非有效接地,故障点不会产生大的短路电流,因此允许系统短时间带故障运行。这对于减少停电时间,提高供电可靠性是非常有意义的。

扩展资料:

注意事项:

对于主变压器,为防止在有效接地系统中出现孤立不接地系统并产生较高的工频过电压的异常运行工况,根据《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中17.7、17.9条规定要求,110kV~220kV变压器中性点应有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线,主变中性点应加装间隙并联氧化锌避雷器进行保护。

且当主变中性点绝缘的冲击耐受电压185kV时,还应在间隙旁并联金属氧化物避雷器,间隙距离及避雷器参数配合要进行校核。

参考资料来源:百度百科-中性点接地方式

参考资料来源:百度百科-电力系统中性点接地方式

本回答被网友采纳
第2个回答  2021-08-19

电力系统中性点接地的接地点选择原则:保证系统零序阻抗基本不变,以利于继电保护的整定。接地点的设置是必须满足继电保护的需要,不能多于规定的接地点数目。

可以通过配备小电流选线装置来提高查找故障的速度。当然10kV经电阻接地的也比较多,一般是用于电容电流比较大的10kV系统,它通过接入电阻将单相故障电流限定在某一范围内,然后来实现动作与跳闸。

接地方式

是指电力系统中的变压器和发电机的中性点与大地之间的连接方式。中性点接地方式有:不接地(绝缘)、经电阻接地、经电抗接地、经消弧线圈接地(谐振接地)、直接接地等。

就主要运行特征而言,可将它们归纳为两大类:

①中性点直接接地或经小阻抗接地,采用这种中性点接地方式的电力系统称为有效接地系统或大接地电流系统。

②中性点不接地或者经消弧线圈接地,或者中性点经高阻抗接地,从而使接地电流被控制到较小数值的中性点接地方式。

以上内容参考:百度百科-电力系统中性点接地方式

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-05-18
中性点有效接地一般指中性点直接接地或经低值阻抗接地。
此时,从电力系统任何一点向系统看进去的零序电抗X0与正序电抗X1之比|X0/X1|≤3,
零序电阻R0与正序电抗X1之比|R0/X1|≤1。本回答被网友采纳
第4个回答  2011-10-20
是指大接地,就是直接0电阻接地不经消弧线圈或者避雷器之类的
相似回答