CFG桩复合地基褥垫层压实系数达到多少算合格(急!!!!!!!!!!!!!)

本人遇到一处住宅工程,地上16层,地下一层。设计为CFG桩复合地基,桩径400mm,有效桩长8.5米,褥垫层为300mm厚级配砂石(配合比为7:3)。要求褥垫层夯填度不大于0.9。成桩后,清理桩间土及破桩后基底距自然地面5米,勘察地下水位就在5米左右。铺设褥垫层前,基底就有渗水。因此在褥垫层压实过程中,不敢用大型机械,仅用小型机械进行压实。正值秋雨季,又怕下雨造成更大的破坏。因此申请监理后,浇筑基础垫层。后来建设单位对褥垫层压实度提出质疑,认为达不到0.97的压实系数。监理向其解释,夯填度并不等同于压实系数,要求压实系数达到0.97是不合理的。另外,由于地下水位及下雨的影响(垫层浇筑完毕后下了一场不小的雨),为避免对桩及桩间土造成破坏,不能用大型机械压实,只能用小型机械或电夯。显而易见的是,用小型机械或电夯夯实密实度就不可能太高。询问设计和勘察,设计说压实系数最好达到0.95以上,要是在有困难达不到0.95,必须不能小于0.93;我们说,不能上重型机械,实在压不到那么密实,又怕对桩头造成破坏。设计说,用什么压那是你的事,哪怕用人工夯实,也必须不能小于0.93。勘察则说,压实系数必须达到,要是不好压就把褥垫层加厚,三百不行就加到四百,我他妈就倒了,规范明确要求复合地基褥垫层在150——300之间,他说这话不就等于放屁?偏偏甲方就信设计和勘察的。现在垫层已经浇筑好了,建设单位总工给的方案是直接在垫层上上18吨的压路机碾压,把垫层挤到褥层中最好,正好用以加强褥层。我很着急,说话没人听。对此十分堪忧,有高手指教指教。夯填度不大于0.9换算成压实系数到底等于多少?急!!!!!!!!!!!!!

砂石褥垫层的夯填度不大于0.9,只需要用平板振动器过一下就符合设计要求了。这里的夯填度不大于0.9是指虚铺厚度与夯填后的厚度之比。与压实系数无关,也不用做击实实验和静载试验。褥垫层做完就可以做混凝土垫层了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-25
JGJ79-2002《建筑地基处理技术规范》明确了CFG的级配砂石褥垫层要求:9.3.5 褥垫层铺设宜采用静力压实法,当基础底面下桩间土的含水量较小时,也可采用动力夯实法,夯填度(夯实后的褥垫层厚度与虚铺厚度的比值)不得大于0.9。它和级配砂石换填垫层是有区别的。
第2个回答  2012-11-04
你的问题最后是怎么解决的。关于褥层
第3个回答  推荐于2016-09-23
1、首先灰土地基不属于复合地基。
2、静载实验依据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002),采用的是浅层载荷板实验,在书得一百页有详细说明。
3、检测数量依据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002)。一般情况下是1000平以内不少于3个点。1000平以上3000平一下,每100平一个点,3000平以上每300平一个点。还有其他一些抽检数量你看可以看这本规范,
本回答被提问者采纳