欠压起动的电动机老是会自己停下来 然后再自己转起来,这是什么原因

欠压起动的电动机老是会自己停下来 然后再自己转起来,这是什么原因

  欠压起动的电动机老是会自己停下来,是电网电压不稳定引起的,再自己转起来说明电机的控制回安装的有自动控制元件。

  三相异步电动机的常见故障与处理

  一、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟

  1.故障原因:

  ①电源未通(至少两相未通);②熔丝熔断(至少两相熔断);③过流继电器调得过小;④控制设备接线错误。

  2.故障排除:

  ①检查电源回路开关,熔丝、接线盒处是否有断点,修复;②检查熔丝型号、熔断原因,换新熔丝;③调节继电器整定值与电动机配合;④改正接线。

  二、通电后电动机不转,然后熔丝烧断

  1.故障原因:

  ①缺一相电源,或定干线圈一相反接;②定子绕组相间短路;③定子绕组接地;④定子绕组接线错误;⑤熔丝截面过小;⑤电源线短路或接地。

  2.故障排除:

  ①检查刀闸是否有一相未合好,可电源回路有一相断线;消除反接故障;②查出短路点,予以修复;③消除接地;④查出误接,予以更正;⑤更换熔丝;③消除接地点。

  三、通电后电动机不转有嗡嗡声

  l.故障原因:

  ①定、转子绕组有断路(一相断线)或电源一相失电;②绕组引出线始末端接错或绕组内部接反;③电源回路接点松动,接触电阻大;④电动机负载过大或转子卡住;⑤电源电压过低;⑥小型电动机装配太紧或轴承内油脂过硬;⑦轴承卡住。

  2.故障排除:

  ①查明断点予以修复;②检查绕组极性;判断绕组末端是否正确;③紧固松动的接线螺丝,用万用表判断各接头是否假接,予以修复;④减载或查出并消
除机械故障,⑤检查是还把规定的面接法误接为Y;是否由于电源导线过细使压降过大,予以纠正,⑥重新装配使之灵活;更换合格油脂;⑦修复轴承。

  四、电动机起动困难,额定负载时,电动机转速低于额定转速较多

  1.故障原因:

  ①电源电压过低;②面接法电机误接为Y;③笼型转子开焊或断裂;④定转子局部线圈错接、接反;③修复电机绕组时增加匝数过多;⑤电机过载。

  2.故障排除:

  ①测量电源电压,设法改善;②纠正接法;③检查开焊和断点并修复;④查出误接处,予以改正;⑤恢复正确匝数;⑥减载。

  
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考