混凝土结构柱垂直度偏差过大,如何出整改方案?

如题所述

浇筑过程中布料机没有采用方钢马镫垫起,直接落在版面上,冲击力导致偏差。

找出偏差点对正偏差点的部位采取剔凿后打磨平整,负偏差的部位冲洗干净采用高标号砂浆修补平,报项目部质检部检查至合格,报监理单位复核。

垂直偏差严重者全高垂直偏差超过20mm,应拆模后立即将混凝土凿掉,重新支模浇筑混凝土。

墙体的垂直度偏差可以说是建筑工程中比较严重的质量问题,如得不到妥善处理,必将影响整体结构的安全和工程质量。

扩展资料

1、施工前应该做好技术交底工作,过程中巡查是否按照方案执行,有问题及时纠偏。

2、垂直偏差在3mm以下的,可将部分墙面凿毛,用108胶水泥浆刮平,超过3mm而在15mm以内的,将部分墙面凿毛后,用水泥砂浆找平。此项治理工作应在拆模后立即进行。

3、如墙体垂直偏差大,楼板两端压墙长度不足20mm时,应会同设计单位研究处理。

参考资料来源:百度百科-混凝土

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-01-13
1、严格说这个工程,在结构验收时就不能通过的。
2、混凝土结构柱垂直度偏差过大,超过允许范围。将影响砌墙的、影响外墙装饰工程的、更影响精装修工程、更影响建筑使用面积等等。
3、如果外墙贴面砖的话,粉刷层的厚度太厚了,要分层粉刷的加钢丝网片的。如果是幕墙的话,问题不大,只是要加大幕墙的主龙骨的,增加点造价吧。内墙就没有什么好办法了啊,只有粉刷处理了。房子一圈的外墙只有偏离轴线一点,就一就了啊。
4、处理好之后,只能满足结构安全功能要求了,建筑功能是要受影响的,只能算是合格工程吧!
第2个回答  推荐于2017-09-14
1、垂直度偏差过大在规范允许植内可以不修改。
2、超过允许值,若为墙内柱如果体积比要求大可以考虑在墙内利用,如果垂直超过墙体超出部分拆除。如果属于空间内柱,只有拆除。
3、混凝土结构 (concrete structure), 以混凝土为主制作的结构。包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构等。"砼"(音tóng),与 "混凝土"同义,可并用,但在同一技术文件、图纸、书刊中,两者不宜混用。
第3个回答  2012-01-12
偏差超出允许范围的结构柱,还要看是否影响使用和外观,如果不影响使用和外观的话,可以采取加固措施,如:外面再增加一圈钢筋混凝土柱等方案都可以,还有就是可以请设计单位核算一下,是否能够满足受力要求,一般情况下柱子的计算都是比较保守的,如果和业主关系好的话,可以请设计再次核算,没问题的话可以不加固。
第4个回答  2012-01-12
你所说垂直度偏差过大超过规范允许值了吗? 如果在规范允许植内可以不修改
超过允许值,若为墙内柱如果体积比要求大可以考虑在墙内利用,如果垂直超过墙体超出部分拆除
如果属于空间内柱,只有建议尽早拆除了。追问

框架结构,非墙内柱,现已主体封顶,偏差超过了规范允许植,而且比较大,如何出整改方案。

追答

框架结构,非墙内柱,现已主体封顶,偏差超过了规范允许植,而且比较大,如何出整改方案。
按照你所说:如果是浇筑混凝土时爆模引起的可以将爆出的混凝土凿除掉,但要注意不能伤到钢筋,也可以同设计协商将柱子连同爆模出来的部位将柱子加大加宽,将柱子四周面层凿毛,必要种植点水平钢筋确保新浇筑混凝土的粘结力。
我建议最好采用第二个方法较好,一般框架结构柱子以后还要装饰,采用第二个方法确保了结构,仅影响后续局部装饰。

本回答被网友采纳