干式变压器额定容量是至自然冷却状态下,未开冷却风机时的容量吗?

干式变压器额定容量是至自然冷却状态下,未开冷却风机时的容量吗?

1、这是指,按吹风冷却设计的温升限值和正常寿命的变压器,而他在停止风机时能正常使用的容量。例如:吹风冷却的20000kVA,他在风机冷却时可以正常运行在20000kVA。如果他的负荷不高,变压器温度比较低时,你可以不用打开风机让变压器运行。但这时变压器要降低容量使用,不允许运行在20000kVA(根据不同的设计,一般是70-75%的容量,也就是在14000kVA左右)。有些国外的产品,他在铭牌会标注出这两个容量---吹风冷却:20000kVA;自然冷却:14000kVA。
2、如果原来设计的是强迫吹风冷却,那是不可以停油泵和风机运行的。
3、如果原来就是按自然循环冷却的变压器,那也就没有这一说了。