三相设备的电流算出来的值是每一相的电流还是三相的总电流?

比如一台5P的三相空调,功率4KW,那电流按4000/(380*1.732*功率因素0.9)≈6.75A,这个6.75是每一项的电流还是三相的总电流,如果是总电流的话,是不是每项电流=6.75/3≈2.25A呢?选电线的时候是不是要按照每一相的电流大小来配多少平方的线?

三相额定电流是指每一相的电流,不是三者之和。工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。

当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相给用电设备供电,例如家用电器,而另外一根线是三相四线之中的第四根线,也就是其中的零线,该零线从三相电的中性点引出。

扩展资料

在发电机中有三个相同的绕组按空间相差120°均匀分布。这样,发电机旋转就可以产生满足上述条件的三个单相交流电,由于初相位相差120°,在各条导线中流过的电流存在一个时间差。

这样就不需要六条导线供电,而只需在发电机内部把三个绕组按一定方式联接起来,用三条或四条导线供电。发电机每个绕组发出的一个交流电叫做三相交流电中的一相,就是我们所使用的单相交流电。

参考资料来源:百度百科-三相电

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-17
P=根号3*I*U*功率因数,其中的I、U都是指线电流,线电压。即电源每根火线上流过的电流和火线与火线之间的电压。所以你计算出得电流是单根导线流过的电流,不是总电流。考虑适当余量,导线选2.5-4平方铜线即可。穿管的话最好选4平方。本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-01-05
这是一相上的电流,不是三相总和。
第3个回答  2012-01-05
是三根相线上的电流都是6.75A的意思,叫线电流,不可以把它除以3。
选导线就是按这个线电流值来配线的,所述电流最小2.5,最大4平方就行了。
第4个回答  2012-01-05
是每一相的电流