多台三相电机转向都调成一致 那么此时的相序一定一致吗

把电源相序调换 转向还一致吗?会不会有的正转 有的反转呢?为什么 请说详细点 谢谢

关于“多台三相电机转向都调成一致 那么此时的相序一定一致吗”的问题,可以这样理解:
三相电机的转向与相序有关。在三相电机中,如果各相的接线顺序发生变化,电机的旋转方向也会随之改变。所以,如果所有电机的转向都调成一致,那么它们的相序也必须是一致的。
如果调换了电源的相序,电机的转向也会发生改变。具体来说,如果原来是正转,那么调换相序后就会变成反转。反之亦然。
所以,多台三相电机转向一致时相序一定一致,调换电源相序后电机的转向也会发生变化,有的可能会正转,有的可能会反转。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-12-28
多台三相电机转向都调成一致,只能说它们的转向一致或正反相序一致,都是正相序或反相序,不是相序一定一致。
比如正相序ABC三相会有三种排列ABC、BCA及CAB,这三种排列都是正转。反相序ABC三相会有三种排列CBA、BAC及ACB,这三种排列都是反转。不管正相序或反相序,三种排列各相的位置都是不一样的,但转向是一样的。不管正相序或反相序,任意调换两相,就会变成相反的排列,这就是三相电机任意调换两根线,转速就会改变方向的原因。
第2个回答  2012-01-05
三相电机转向都调成一致 那么此时的相序一定一致,如果此时把主电源相序调换的话,电机的转向还是一致的,要么都是正转要么都是反转。
一般情况下电业局供电的相序是黄、绿、红。正规厂家生产的三相电机正转的接法也是黄、绿、红。
电机的旋转是电磁感应产生力的结果。具体的你查一些资料,说起来挺复杂。追问

有个问题我一直搞不清楚 有8台注塑机 市电的时候都正常 发电时有的正常 有的反转
能跟我简单讲讲吗 谢谢

追答

三相电机的转向是由电源的相序来决定的,当总电源相序改变时,所有电机的相序就跟着全部改变了,也就改变了所有电机的转向。
你看一下是不是你的发电机组到泵这一段是不是相序不一致。

第3个回答  2012-01-05
多台三相电机相序调成一致后,换总电源,电源相序还一定一致吗?
是一致的。
因为之前你已经全部调成一致了,所以重新接入三相电源后:是正相序都是正相序,是反相序都是反相序。若不对的话就调换总电源相序就可以了。
机床设备多台电机相序调试都是这样调的。追问

我说得不够清楚 把多台三相电机的转向调成一致后此时的相序一定一致吗 换总电源后转向还一定一致吗 ?《比如说市电换成发电》为什么?说详细点谢谢

追答

三相电机的转向是由电源的相序来决定的,当总电源相序改变时,所有电机的相序就跟着全部改变了,也就改变了所有电机的转向。因为之前你已经全部调成一致了,所以重新换一个地方接入三相电源后,新地方电源相序不知道:但 机器是正相序都是正相序,是反相序都是反相序。
若不对的话就调换总电源相序就可以了。

追问

有个问题我一直搞不清楚 有8台注塑机 市电的时候都正常 发电时有的正常 有的反转
能跟我简单讲讲吗 谢谢

追答

估计不是注塑机的问题,
有没有可能 市电时8台注塑机接在同相序的三相电源上了,在切换为发电机时这8台注塑机接的相序不一致?

本回答被网友采纳
第4个回答  2012-01-05
你说的是变频器吧追问

没有经变频器