有个问题我一直搞不清楚 有8台注塑机 市电的时候都正常 发电时有的正常 有的反转
能跟我简单讲讲吗 谢谢
三相电机的转向是由电源的相序来决定的,当总电源相序改变时,所有电机的相序就跟着全部改变了,也就改变了所有电机的转向。
你看一下是不是你的发电机组到泵这一段是不是相序不一致。
我说得不够清楚 把多台三相电机的转向调成一致后此时的相序一定一致吗 换总电源后转向还一定一致吗 ?《比如说市电换成发电》为什么?说详细点谢谢
追答三相电机的转向是由电源的相序来决定的,当总电源相序改变时,所有电机的相序就跟着全部改变了,也就改变了所有电机的转向。因为之前你已经全部调成一致了,所以重新换一个地方接入三相电源后,新地方电源相序不知道:但 机器是正相序都是正相序,是反相序都是反相序。
若不对的话就调换总电源相序就可以了。
有个问题我一直搞不清楚 有8台注塑机 市电的时候都正常 发电时有的正常 有的反转
能跟我简单讲讲吗 谢谢
估计不是注塑机的问题,
有没有可能 市电时8台注塑机接在同相序的三相电源上了,在切换为发电机时这8台注塑机接的相序不一致?
没有经变频器