配电房低压操作规程

如题所述

配电房低压操作规程:
1、电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。
2、作业前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品,以防操作时发生意外。
3、作业时要采取必要的措施,在开关手把上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。
4、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。
5、作业中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。
6、所用导线及保险丝,其容量大小必须合乎规定标准,选择开关时必须大于所控制设备的总容量。
7、作业完毕后,必须拆除临时地线,检查是否有工具等物漏忘配电箱内。
8、检查完工后,送电前必须认真检查,看是否合乎要求并和有关人员联系好,方能送电。
9、发生火警时,应立即切断电源,用四氯化碳粉质灭火器或黄砂扑救,严禁用水扑救。
10、作业结束后,必须全部工作人员撤离工作地段,拆除警告牌,所有材料、工具、仪表等随之撤离,原有防护装置随时安装好。
11、操作地段清理后,操作人员要亲自检查,如要送电试验一定要和有关人员联系好,以免发生意外。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-16
低压配电房安全操作规程

一、遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;对配电房

实施专职电工专人管理,保证供电正常。

二、每天巡视设备的运行情况,如实填写运行记录。发现设备异

常及时检修,确保设备的运行正常。

三、定期对设备进行维护保养,保持配电房整洁,防止尘物污染

及小动物进入造成短路事故。除必要的配套工具外,配电房不得存放易燃易爆及其他物品。

四、设备检修时必须断电操作,并确保在需停电检修设备的回路

上有一个明显的断开点;此外,在断开点上悬挂“有人工作,禁止合闸”的警示标牌。

五、在电房带电情况下检查、检修及测量等工作时,必须有二人

及以上、有足够照明才能进行,并注意与带电位的安全距离。

六、特殊情况必须带电作业时,应有可靠的防护措施,并按照安

全操作规程进行作业,现场有专人监护,以防触电事故。

七、停(送)电操作程序:

低压停(送)电操作顺序:

(1)停电操作顺序:

①、断开低压补偿柜516、517开关;

②、断开所有负荷开关(701~712);

③、断开低压进线柜501开关;

④、在所有开关挂上“禁止合闸,线路有人工作”标示牌;

⑤、完成以上操作方可工作。

(2)送电操作顺序:(与停电顺序相反)

①、确认高压出线柜9B04开关合上,变压器已通电;

②、合上低压进线柜501开关;

③、摘下所有开关“禁止合闸,线路有人工作”标示牌;

④、合上所有负荷开关(701~712);

⑤、最后合上低压补偿柜516、517开关;

八、进行停送电操作时,操作人员应戴安全帽,戴绝缘手套,穿绝

缘鞋,设专人监护,其他人不得触及设备。严格执行“三个严禁”即严禁徒手摘挂熔丝管、严禁在带负荷下操作高压刀闸和高压熔断器、严禁在雷电下操作。

九、使用绝缘安全用具前应检查有否过期和外观检查,检查安全

用具表而有无裂纹、划印、毛刺、孔洞、断裂等外伤,并检查表面是否清洁;绝缘安全用具使用后应存放干燥通风的处所;安全用具不许作其它用具使用;应按规定时间进行绝缘试验,防止因失去绝缘作用而发生事故。