照明灯,十五展,开关合不上,用万用表测量零火线通路了,如何快速查出短路点?各个灯只并在电源线上。

如题所述

可能是由于拧灯泡过紧,使灯口内部的触头与罗口短路了。若是明线布线,可以使用黄金分割法排除,从第0.618*15=9展灯处剪断火线,合开关正常,问题定位在剪断处后部(不正常则是前9展灯),断电并连接剪断处,再顺延0.618*6=4展灯剪断,再通电,若正常,问题在后2展灯,否是中间4展灯有问题。定位后,旋下灯泡,检查触头与罗口。若是暗线布线,只能是逐一旋灯检查喽,没有快速法子。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-27
把灯全拆下来,一盏灯一盏灯的安上,哪盏灯接上后跳闸了,哪个就坏了。
相似回答