建筑力学求大神解答!

现有一钢筋混凝土简支梁结构,梁截面为矩形截面,截面尺寸为b Xh=250mm X 550mm,梁计算跨度为lo=6m,其计算荷载设计值Q=45KN/m。
要求作出该梁的配筋,使用C30混凝土,梁内受力钢筋用HRB335,箍筋用HPB235。
求过程!!

弯矩的设计值=45×6²/8=202.5(KN·m)。设为一排底筋,as=40,ho=510mm,按C30混凝土fc=14.3 N/mm²,ft=1.43 N/mm², HRB335钢筋fy=300N/mm²查表得需要配筋As为1416mm²可承担弯矩设计值202.74KN·m。
校验:受压区高度x=1416×300/(250×14.3)=118.83(mm)。118.83/ho=0.233. 2as′<0.233<0.55(ξb). √
剪力设计值45×3=135(KN)略大于0.7ftbho=127627.5(N)=127.6275KN,可构造配置钢筋。
配筋:纵筋4Φ22(1520mm²);箍筋φ8@200。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考