空气开关的额定电流和漏电保护电流选择问题

急,请问:食堂内每一组用电设备接一个空气开关,设备电压均为380V,功率最大的24KW,用4芯6mm2的线,请问应该用多大的空气开关,是16A的还是60A的,对应的漏电保护应该是30mA,还是60mA,是否需要考虑人员触电不超过30mA这个界值

首先,终端设备的漏电保护值国家统一为30毫安。这个是确定的。
其次,开关要做到一机、一闸、一保护、一接地。也就是说每用用电设备都要有独立的开关,不用只用总开关去控制全部。
最后,24KW380V,电流为36A多点。考虑到功率因数假设为0.8,约为为45A左右。在这个级别上应该选择60A的开关作为总开关。总开关后面再根据设备的情况分别设符合其电流级别的漏电开关。为了避免单个设备漏电造成全部设备断电,总开关可以不设漏电保护,如果要设,其漏电整定值视设备的数量选择60毫安或100毫安等值。追问

是的,食堂每一个设备都是单独设置的空开,总空开用的是400A的,现在唯一的问题就是,您说的这个60A就是控制这个24KW380V的设备的空开吗,60A的空开成品上漏电保护直接就是60MA啊,可以将漏电保护修改吗

追答

也有30毫A的。用60毫A的也行,你需要对设备本身作个重复接地。否则不合规范。

追问

因为我们现在在每一个设备终端都对应接了一个60A,60MA漏电保护的空开。有人就是说终端必须要用30MA的,我想问那要是用60A的空开,30mA的漏电保护,不会经常跳吧,有人甚至要求我们用16A,30MA的空开

追答

每个设备都60A这个有问题的。如果设备小的话,过载时不会跳闸,对设备没有保护能力。
我都说过,按照规范终端保护应该是30mA,你这个60mA的开关是不应该用于终端的,应该是终端前一级使用的开关。
意思是60A是作为局部总开关用,在它的后面还有2个及2个以上的回路,且这些回路是设了30mA保护开关的情况下,才能使用。

现在的要求是三级(三级及以上)配电、2级保护(至少有两个级别是设有漏电开关的,这终端是30mA,终端前面一级是60mA,60mA前面一级是(如果有)100mA……,终端要求是一机、一闸、一保护(这个保护应该是30mA).

所以你们的设计是有问题的。