房子是剪切墙结构,地下室外墙装中央空调新风的时候打了两个110直径,一个100直径的洞,打完发现有

房子是剪切墙结构,地下室外墙装中央空调新风的时候打了两个110直径,一个100直径的洞,打完发现有两个把主钢筋打断了图片中靠上的两个,此外墙上面是横梁,尺寸和靠内侧那跟一样,长度3米,宽和高都是22厘米。请问大师,这两个伤到钢筋的洞有什么影响嘛?

一般剪力墙结构的房屋,在主体施工完成后,安装水、电、暖等各种管线开洞时,要想完全避开不伤着墙中的钢筋,是很难的一件事。

1、剪力墙结构的房屋整体性很好,整体刚度很大,更加之,剪力墙结构本来就是允许一定数量的开洞面积。

2、按你提供照片的几个开洞来看,都比较靠近窗户,都在允许开洞的范围内。从现状看,无论是对开洞本身,还是对房屋结构,都不会构成很大的影响。

3、剪力墙结构中有很多剪力墙的墙体,都不是按结构受力要求计算下来来进行的配置,而服从建筑要求来进行配置的剪力墙部分的墙体很多。

4、这是一个半地下室的外墙,上面还有横梁,他是在梁的下面开的洞。从你提供的照片看,在现已开洞的部位,既不是该房屋结构的主要受力部位,也不涉及±0.000以下的防水问题。

所以我看了,这个开洞的人还挺专业的,放心吧,没问题的!追问

近照,上面两个打断了主钢筋了,存在隐患吗?

追答

1、因为他们打三个洞尺寸非常的小,才两个110直径,一个100直径的。

2、该部位上部有梁,开洞的地方不是该部位的主要受力位置。

不放心吧,对结构没有影响,也不存在什么隐患!

追问

万分感谢。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-06-17
对洞没有影响,是对墙有影响,追问

能具体说说嘛?

相似回答