三相四线电表互感器接入与直接接入有什么区 别?互感器可不可以串联?

如题所述

是这样的,区别在于直接的结果是直读,按互感器的接入是倍读,当大电流时一定是用互感器的接入。比如直接最大能接100A,用互感器接可能能接300A或500A,这主要取决于你的用电量。也就是用户的最大电流量,如果你直接了,用户用电量超过了100A,你有电表就烧了。
电流互感器是不能串联的,图上很清楚是并联,但是它的2次侧是串联后接地的。追问

怎样接线?

追答

你想怎么接?

是直接还是有电流互感器

你的图上画的很清楚呀

追问

两种接法

图画的是假的

追答

你是为了实用还是学习?
实用只能用一种,也就是你要先知道自己的电表直接是多大电流,用电流互感器时多大电流?你要用多大电流?
选 一种接法

追问

说出怎样接线就行了

追答

你把电表拍个照发上来,我一个一个告诉你。

追问

三相四线的电表都是一样的

追答

你的表多大,你要用的电多大,线有多大?

追问

看你还是不懂,是怎样接线就行了

追答

把线剥了皮,用镙丝刀把电表的镙经打开压上拧紧就行了
你要是不会干,就找个会干 的吧,电可不是小事。
没有电工基础最好不要动。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-23
只是接线端子有一定的差别,经互传感器接入式电能表端子小.
从电流,经互传感器接入式电能表多为3*1.5(6)A追问

怎样接线

追答

图片上传不了,自己下下来看吧

 

 

追问

看你还是不懂

追答

有什么不懂的呢?

第2个回答  2013-10-24
可以串联。 ( 麻烦设为好评,谢谢 )
第3个回答  推荐于2017-09-21
直接接入式三相四线电度表接线,电源A接电度表1端子,1与2短接(或有挂钩相连),3接A相负荷。电源B接电度表4端子,4与5短接(或有挂钩相连),6接B相负荷。电源C接电度表7端子,7与8短接(或有挂钩相连),9接C相负荷。电度表10端子接电源零线。
电流互感器式三相四线电度表接线,电源A接第一个互感器P1,负荷接互感器P2端(或者说电源线从P1端穿入,P2出来接负荷端),电度表1端接互感器S1端,电度表3端接互感器S2端,电度表2端接电源A端。电源B接第二个互感器P1,负荷接互感器P2端(或者说电源线从P1端穿入,P2出来接负荷端),电度表4端接互感器S1端,电度表6端接互感器S2端,电度表5端接电源B端。电源C接第三个互感器P1,负荷接互感器P2端(或者说电源线从P1端穿入,P2出来接负荷端),电度表7端接互感器S1端,电度表9端接互感器S2端,电度表8端接电源C端。电度表10端接电源零线。
允许在一相串接两个或几个电流互感器,其互感器二次也允许串联(必须变比相同)。二次串联后变比不变,只是增大了容量,即提高了互感器的带载能力。追问

电源线是否要从互感器中间穿过

追答

电源线从P1端穿入,P2出来接负荷端。

追问

画个实物图看看

追答

对不起,本人没有作图软件。你可以按照上面说的自己画画看,应该没啥问题的。

追问

用笔画拍照传上就行了

p1p2是不是互感器头

追答

P1、P2是电流互感器一次绕组的首端和尾端,对应的二次同极性端为S1、S2。

本回答被提问者采纳