我们在做发电机出口电压互感器的励磁特性试验时,AC相二次电压都可以升到109.2V,但是B相升到70V的时候

B相升到70V的时候就突然下降了,请问这是怎么回事?是不是铁芯有问题啊,发生谐振了?附数据:A相 (U)11.5 28.9 46.2 57.7 69.2 109.5 V
(A) 0.113 0.223 0.338 0.443 0.555 1.432
B相(U)11.5 28.9 46.2 57.7 69.2 109.5 V
(A) 0.116 0.232 0.355 0.470 0.606 A
请教大家了,

是不是电缆电阻不一致,或者后面你有带负载了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-26
下降得多吗?曲线是怎样的?