第1个回答 推荐于2016-02-23
电线按电流距离搜索远近选择配电箱按电流选择
比功率160kw选择导线160KW额定电流 I=P/1.732UcosΦ=160/1.732/0.38/0.8=160/0.53=302A
近距离(几十米内)铜电线70平毫米铝电线120平毫米
远距离(百米)铜电线120平毫米铝电线180平毫米
介于远距离与近距离间铜电线95平毫米铝电线150平毫米
配电箱要等于或略于额定电流 300-400A都行
选择导线必须满足四原则:
1)近距离负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量)用导线发热条件控制电流截面积越散热越单位面积内通电流越
2)远距离等负荷安全载流量基础按电压损失条件选择导线截面远距离负荷仅仅发热够要考虑电压损失要保证负荷点电压合格范围电器设备才能工作
3)档距负荷要根据导线受力情况考虑机械强度问题要保证导线能承受拉力.
4)负荷安全载流量电压降合格基础按经济电流密度选择要考虑电能损失电能损失资金投入要合理范围
导线安全载流量
保证导线间连续运行所允许电流密度称安全载流量
般规定:铜线选5~8A/mm²;铝线选3~5a/mm²
安全载流量要根据导线芯线使用环境极限温度、冷却条件、敷设条件等综合素决定
般情况距离短、截面积、散热、气温低等导线导电能力强些安全载流选限;
距离、截面积、散热、气温高、自环境差等导线导电能力弱些安全载流选限;
导电能力裸导线强于绝缘线架空线强于电缆埋于电缆强于敷设面电缆等等