第1个回答 推荐于2017-09-15
30KVA变压器给1~7#楼共112户供电,目前入住率按照50%考虑,其用电量按照4KW/户考虑,用电容量约为112*50%*4=224KW,其负荷率约为35%;每天有大约8个小时此变压器是轻负载工作的,因此,可计算出其损耗如下
从设备手册中查得630kVA变压器的损耗额定值为:
Wi=1.2kW
Wc=6kW
那么,一台630kVA变压器的一天的损耗为:
W=Wi=Wc×m2=1.2*24+6×(35%)2*8=34.68Kwh
因此,我们可以计算出一个月此变压器的损耗为:
N=34.68*30=1040.4kWh