dcs的打点怎么做

如题所述

AI用信号发生器送信号,输入4-20mA,DCS上看结果是否正确,可以测三点(0%、50%、100%),可以测五点(0%、25%、50%、75%、100%)。看测试要求。
热电阻用电阻箱,其他同AI点。
热电偶用信号发生器模拟或者用电位差计,其他同AI点。
AO点 DCS给信号,万用表测量AO卡件输出是否对应4-20MA。以测三点(0%、50%、100%),可以测五点(0%、25%、50%、75%、100%)。看测试要求。
DI用短接线,短接,DCS看信号。建议短接线带保险,防止短路烧卡件。
DO点,DCS给信号,万用表测通断,如果有配电,则测电压的有无。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-20
AI点 信号发生器给4-20MA信号 一般是4ma/8ma/12ma/16ma/20ma 检查相应的工程变量是否对应
AO点 DCS给 0/25%/50%/75%/100 信号,万用表测量AO卡件输出是否对应4-20MA
DI点 短接/断开(1/0信号) 通道 看该点状态是否正常
DO点 DCS给开/关信号(1/0信号)万用表测卡件通断本回答被提问者和网友采纳