升达电梯出现e35代码如何解决

如题所述

是否是默纳克系统,默纳克3000系统E35代码表示:

E35:井道自学习数据异常 故障级别:4
故障原因:
1.启动时不在最底层;
2.连续运行超过45秒无平层信号输入;
3.楼层间隔太小;
4.测量过程的最大层站数与设定值不一致;
5.楼层脉冲记录异常;
6.电梯自学习时系统不是检修状态;
故障解决方案
运行接触器未吸和既报35号故障检查:
1.下一极强迫减速是否有效;
2.当前楼层F4-01是否为1;
3.检修开关是否能在检修状态并够检修运行;
4.F0-00是否为
1;运行接触器刚吸和即报35故障:
检查检修开关是否在检修状态,如果不是检修状态立刻报35故障;(老版本)遇到第一个平层位置时报35故障
1.F4-03上行时是否增加,下行减小,如果不是,请调换主控板PGA、PGB;
2.平层感应器常开常闭设定错误;
3.平层感应器信号有闪动,请检查插板是否安装到位;
运行过程中报35故障:
1.检查运行是否超时,运行时间超过时间保护F9-02,仍没有收到平曾信号,一到时间立刻报故障;
2.学到的楼层距离小于50cm立刻报故障。此种情况,请检查这一层的插板安装,或者检查感应器;
3.最大楼层F6-00设定太小,与实际不符;运行到顶层: