西门子1200plc为什么不计高速计数器的值(AB正交的编码器)
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2020-02-06
先检查一下
编码器
输出的是什么信号,一般编码器有单端信号 TTL LvTTL HvTTL LvCmos ,
集电极开路
输出 ,
差分信号
DS LvDS 这几大类。单端信号和集电极开路信号 可以用蓝瑟 MHM-02 系列高速光栅隔离进行转换为PLC信号接入高速计数器。差分信号可以用蓝瑟 MHM-06系列差模信号转换器转换为PLC信号接入高速计数器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/6GK66RDVZ.html
其他回答
第1个回答 2017-03-29
注意高速计数器的通道滤波时间,一定要和你测量的脉冲频率相匹配,如果不匹配会出现不计数或者计数不对的情况。具体设置在cpu硬件组态里的数字量通道,修改滤波时间就可以了。因为是AB相,所以要修改两路的滤波时间。