施工现场三相四线制为什么还有接地,这样的话和三相五线制有何区别?

三相四线制到底有没有PE线?PE线接在什么位置,它是怎么布置的,望知道的给与解答,谢谢

1,根据施工现场临时用电规范JGJ46-2005的要求,施工现场三相四线制必须要有接地,而且也必须有PE线
2, 施工现场的四线制供电一般不是专供现场的电源,也就是说供电变压器不是施工现场专用变压器,所以根据施工现场临时用电规范要求,施工现场引入的电源工作零线必须做一组重复接地,因此现场的PE线是从重复接地处引出的。
3, 施工现场五线制供电是,施工现场有专用的变压器供电,因此现场的PE线是从变压器的中性点(也就是变压器的工作零线)引出的。
4,三相四线制:相线A、B、C,保护零线PEN,PEN线上有工作电流通过,PEN在进入用电建筑物处要做重复接地;
三相五线制:相线A、B、C,零线N,保护接地线PE,N线有工作电流通过,PE线平时无电流(仅在出现对地漏电或短路时有故障电流);
前者属于TN-C接地系统,后者属于TN-S接地系统。
如今我国民用建筑的配电方式采用后者。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01

根据施工现场临时用电规范JGJ46-2005的要求,施工现场三相四线制必须要有接地,而且也必须有PE线,做法如图片:

追问

四线制和五线制有何区别在于PE线的引出方式不同

追答

1、施工现场的四线制供电一般不是专供现场的电源,也就是说供电变压器不是施工现场专用变压器,所以根据施工现场临时用电规范要求,施工现场引入的电源工作零线必须做一组重复接地,因此现场的PE线是从重复接地处引出的。
2、施工现场五线制供电是,施工现场有专用的变压器供电,因此现场的PE线是从变压器的中性点(也就是变压器的工作零线)引出的。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2011-10-20
中性点有N线和P线两种。P线为保护线。他们两有如下配合方式:
1.N线和P线分别设置,则你可以认为有两条N线
2.N线和P线合为一条设置,就有一条即为PE线。
第3个回答  2011-10-10
首先,接地是金属的外壳接地,而不是金属带电体接地。追问

三相四线制到底有没有PE线?PE线接在什么位置,它是怎么布置的,望知道的给与解答,谢谢

相似回答