电流互感器知识

额定一次电流:20-2500A,级次组合:0.2S/10P10, 0.5/10P10, 0.2S/0.5/10P10, 0.2/0.5/10P10/10P10,额定输出15/30, 20/30, 15/20/30, 15/15/30/30 这是什么意思啊?0.5,10P10这不是等级吗?

0.2S/0.5/10P10是准确级别
10p10级一般用于保护

0.5级一般用于测量

0.2s级一般用于计量

10P10,后面的10就是准确限值系数。
10P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时,该绕组的复合误差≤±10%。
准确限值系数的意义就是在保证误差在±10%范围内时,一次电流不能超过额定电流的倍数.

0.5表示互感器测量绕组的精度等级是0.5(额定电流的5%时,误差是±1.5%;额定电流的20%时,误差是±0.75%;额定电流的100%和120%时,误差是±0.5%)

0.2S同上 误差更下
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-10
0.2S/10P10 15/30 其中0.2s指的是测量级,其二次绕组额定容量是15VA,10P10指的是保护级,其二次绕组额定容量是30VA
依次类推
相似回答