44问答网
所有问题
施工工地现场临时消防系统有两台22kw的消防泵负责现场消防用水,该水泵应该采取哪种启动方式?
星三角启动能否满足要求,星三角启动的话,这个控制柜的加工需要很强的技术性吗?有没有可能还未达到三角形运行模式,系统水压就达到了压力要求,对控制柜有影响吗?
举报该问题
推荐答案 2014-08-17
星-三角启动能满足要求。
只是普通的电控柜。
看消防系统的要求及消防水泵的流量、扬程。没有影响,星-三角转换要几秒钟时间,打开消防栓的栓口就没事了。扬程高的可以分区,加减压阀;怕“憋泵”,控制柜里有热继电器,也可以在水泵出水处加泄水管。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/6GR6YGWDK3ZWZYDYG3.html
相似回答
消防水泵
的功率是
22KW
然后水池离水泵大概6米 .水池深4.5米 这样
的水泵
...
答:
能啊 吸水扬程大概10米 第一次要灌水
消防水泵
是否必须互为主备?
答:
1、建筑高度小于54m的住宅和室外
消防用水量
小于等于25L/s的建筑;2、建筑的室内消防用水量小于等于10L/s时。二、备用的工作能力不应小于最大一
台消防
工作泵的工作能力,自动喷水灭火系统可按“用一备一”或“用二备一”的比例设置备用泵。备用泵的作用就是在主泵失去工作能力时,顶替主泵向系统中进...
消防泵
并联是通过
两台
或两台以上消防泵同时向消防给水
系统
供水。消防...
答:
【答案】:C
消防水泵并联和串联
。在消防给水过程中,常常需要多台水泵共同工作,即通过水泵串联或并联向消防给水管网供水。消防泵并联是通过两台或两台以上消防泵同时向消防给水系统供水。消防泵并联目主要在于增加流量,在流量叠加时,系统总流量会有所下降,并非单纯地几台消防泵流量叠加。
施工现场临时消防
给水
系统
配置要求包括哪些?
答:
2 市政给水管网或天然水源不能稳定、可靠地向现场临时消防给水管网给水,
应设置临时消防水池,消防水池宜设在便于消防车接近的部位
,其有效容积不应小于18m3。3 施工现场临时消防给水系统可与现场生产、生活给水系统合并设置,其消防用水量应按不小于10L/s计算,且应设置将现场生产、生活用水转为消防用水...