我餐厅厨房总漏电跳闸是零线、比较潮湿电器也装了?用摇表最快怎么查?

如题所述

检查方法:1、关闭整套房间总电源。2、拔除厨房餐厅所有用电器。3、用摇表测量零线与火线间绝缘电阻,大于100兆最理想,但至少应大于10兆。再测量火线与地线间绝缘电阻。如果绝缘电阻太小,必须检查供电线路。直到查出问题。4、根据经验,应重点检查排油烟机的线路,因为这线路紧贴窗子,容易老化受潮。若把那一段先甩开,绝缘电阻正常了,就更换那一节。5、都正常了,再一台台往线路上加,每加一台,测一次绝缘电阻,发现哪一台加上后,绝缘电阻下降很多,那就重点查这一台。追问

谢谢、我这都是才装的线路和电器都是新的、现在只有先查线路了,抽油烟机电源不是这个箱用的电动!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-07-14
潮湿不好很麻烦,一台一台设备排除吧,一般是带地线的设备可能大,用电笔测机壳,潮湿摇表也没用的追问

电器都是新的,电器漏电和线路漏电那个可能性大点,我现在都没有上地线!

追答

线路不容易的,有问题都打不上,试换漏电开关吧,再排除设备

追问

我是把地线拆掉才打上的!是地线和零线的问题!

追答

这样很好找的呀,断开所有设备看看是不是零接地了,万用表量一下两线

相似回答