如何给挂机空调加氟?

如题所述

操作方法:
1、 三通修理阀(②)和(④)的连接,表先装好,接好后关上三通阀。
2、 这时你可以开机制冷,以减少回气管的压力。
3、 打开空调的加氟口子,要用扳手,用弯的这一头连接,注意三通阀(②)一定要关上,否则空调里的氟要漏出来了(三通阀本身也可能存在着漏气的可能,连接时多检查)。
4、 这时就能看到你的压力表读数了,正常为0.4~0.6之间(黑刻度)。低于0.4应该是少了,差不多的话根据情况(如制冷效果不好)进行加氟,但是原则上不高于0.6。
5、 轻微打开三通阀,让原本红管的空气跑出,空调机里不般不允许有空气,注意不要打得太大,否则氟里昂和冷冻液都会跑出。一般有气出来就够了,再关上阀门。
6、 钢瓶(①)和加氟管(③)连接。
7、 加氟管(③)和三通修理阀(②)连接,先不要完全接死。
8、 打开钢瓶。让加氟管(③)内的空气同样排出,关上钢瓶,连接好(③和②),再打开钢瓶。
9、 接下来可以进行加氟了,打开三通修理阀,根据情况进行加,原则上是多次少加。
10、 整个过程空调要始终开机(制冷)
加氟量的判定:
1. 根据压力表的读数。
2. 听压缩机的声音,加氟多,压缩机重,声音较沉闷,少了反之,一般压缩机有一个正常的负荷,多了可能损坏压缩机,少了可能“制冷效果比”不好。
3. 如有电流表可以测试一下压缩机的工作电流,这样做比较理想,而且可以较准的叛断加氟量。
4. 看室内机的出风凉度,一般出风口在15-17℃之间(仅供参考)。
5. 正常工作时出水管肯定有水流出。
6. 加多和少都可能引起两根管子结霜。
其它事项:
1. 如时制冷效果不好并不表示空调缺氟,有可能是过虑网灰尘太多、空调机本身故障等。
2. 如果空调管路漏气的话加氟是解决不了问题的,还是要修了哟。你也可以自己看一下是不是接头有问题。
3. 连接头的检漏方法,用洗洁精少量加水,用洗碗海棉搞成很多泡沫,再将泡沫全部沫到外机接头是(见小图,红箭头处全部接头),看一下接头处有没有小泡吹出,有的话可以自己解决一下,用扳手拧紧试一下。
4. 在没有安全措施的情况下,请不要高空作业,或低空不安全作业。
5. 不提倡大家都这样做,仅供爱好者学习之用
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-20

空调加氟

    官方电话官方服务
      官方网站
第2个回答  推荐于2016-04-12

    空调加氟所需设备:加氟管(充氟管)、真空压力表带三通阀、开瓶阀(开启阀)、氟利昂钢瓶。

    加氟步骤:

    (1)用充氟软管连接制冷剂钢瓶、修理表和充氟口,排除软管内空气。

    (2)启动压缩机,利用钢瓶与制冷系统压力差充入制冷剂气体(若制冷系统预先抽真空,应在停机状态下先充入制冷剂气体,待压力表指针不再升高时,再启机充氟)

    (3)充氟过程中观察压力表指针变化。通过间断地充氟使压力表指针维持在0.45-0.5Mpa范围内。 

    (4)试运转30分钟后,空调器应出现上述的正常运转状态。

    (5)停机后用洗涤灵检查各个泄露疑点。

第3个回答  2020-06-09
1、打开空调
热天空调加氟时,其实是能够直接使空调在制冷状态下运行,原因是在制热模式中,没办法实行加氟作业,因此冷天加氟时,要压迫空调进入制冷模式。

2、相接加氟装备
空调正常打开以后,从屋外机低压阀侧的工艺孔相连加氟装备。此流程中务必要除去加氟管内的空气以及污物。
3、测压加氟
热天观测低压压力,气候温度在32℃的时候,压力要掌控在0.45MP左右;冬天观测制热时候的高压压力,压力不变后限制在1.7MP左右。

4、卸下加氟装备
在制泠模式下卸掉加氟装备,旋紧外机封闭纳子;制热模式下卸下装备的话,会引起大量的氟立刻泄漏。
5、加氟完毕
对空调有质疑的泄漏点,要用清洁剂泡沫实行检验。
第4个回答  2020-10-07
采用在压缩机的吸气管上重新焊接一段维修工艺管进行加氟。
1、去除滤器工艺管的一段,把一单向阀插入余下的工艺管中一厘米处焊接好,另一端焊接三通维修阀的连接铜管。
2、检查空调的漏氟点,如果有要及时焊补好,再开启压缩机和真空泵,使管路内的空气边循环抽真空。
3、检查空调是否有故障,如果有,要及时进行空调维修,如果空调使用年限过大,不能满足加氟条件必须回收。
4、连接氟瓶与三通维修阀,并将连接管中的空气排出。在空调停机状态下,将氟瓶倒立进行液态加氟,同时用能计量的工具称重,当氟瓶内氟的减少量等于空调额定的加氟量时,要马上停止加氟,以免加氟过多,造成负面影响。