1某矩形截面简支梁,跨度l=6m,截面尺寸b×h=200×500mm, 采用C25砼,HPB235级箍筋,h0=465mm,作用有均布

某设计值q=40kN/m,试配置所需的箍筋
荷载设计值q=40kN/m,试配置所需的箍筋。我要答案

M=(1/8)ql^2=4*36/8=9吨米; A=kM/bh0^2=1.8*9*10^5/(20*46.5^2)=16.2*10^5/4.325*10^4=37.45.按α砼为C25则A0=A/250=37.45/250=0.1498查表得α=0.165所需钢筋面积为Fa=αbh0(Rn/στ)=0.165*20*46.5(250/2500)=15.3cm^2。主筋采用3Ф26,箍筋用φ6@200一支。电大作业
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-13
先判断剪力V是否小于0.25Bcfcbh0(要控制剪压比),然后看V=40*6/2<0.7ftbh0,构造配筋就行了, 不过现在不怎么用一级钢了,先估计一个配筋验算满足就行了,要考虑抗震 ,本人愚见,大家多指点追问