施工升降机已安装好检测出垂直度向左偏20cm如何调整

施工升降机底盘安装时应用水平仪校正水平偏差,并填实施工升降机的底盘与地基表面间的空隙,然后紧固地脚螺栓。安装缓冲装置。

导轨架安装时,应用经纬仪对施工升降机在两个方向进行测量校准,其垂直度允许偏差为其高度的5/10000,导轨轴心线对底盘水平基准面的安装垂直度公差值应符合下表的规定。

架设高度(m)
≤70
70-100
100-150
150-200
≥200

垂直度允差(mm)
高度/1000
70
90
110
130

导轨架安装时,其标准节应保证互换性,拼接时,相邻标准节的立柱结合面对接应平直,互相错位形成的阶差不得大于0.8mm.,且必须按要求拧紧所有联结螺栓。

导轨架顶端自由高度、导轨架与附墙架距离、导轨架的附墙架连接点距离和最低附墙架点高度均不得超过出厂规定.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-16
施工升降机垂直度控制主要依靠基础的平整度来保证,垂直度调整主要通过附墙架来调整的。垂直度向左偏调整会麻烦些。不知你的升降机安装高度是多少米,你应当用经纬仪测量并作相应的调整。本回答被提问者和网友采纳