脚手架小横杆在上与大横杆在上有什么区分?

如题所述

一、使用方法不同:

使用冲压脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,大横杆作为小横杆的支座;

使用竹笆片时,大横杆固定在小横杆上。

在大横杆与立杆交接处必须设置小横杆,小横杆设置在大横杆上面与立杆扣接,铺设脚手板层两纵向立杆加设一道小横杆,脚手板的接头位置也需设置小横杆。

小横杆两端应与大横杆或立杆牢固扣接,小横杆伸出内外立杆长度根据不同部位不同施工时期定,其伸出原则以结构边离内立杆距离来定。

二、方向不同:

大横杆是指纵向水平杆,即沿脚手架纵向设置的水平杆。

小横杆是指横向水平杆,即沿脚手架横向设置的水平杆。

扩展资料

使用要求:

1、搭设高层脚手架,所采用的各种材料均必须符合质量要求。

2、高层脚手架基础必须牢固,搭设前经计算,满足荷载要求,并按施工规范搭设,做好排水措施。

3、脚手架搭设技术要求应符合有关规范规定。

4、必须高度重视各种构造措施:剪刀撑、拉结点等均应按要求设置。

5、水平封闭:应从第一步起,每隔一步或二步,满铺脚手板或脚手笆,脚手板沿长向铺设,接头应重叠搁置在小横杆上,严禁出现空头板。并在里立杆与墙面之间每隔四步铺设统长安全底笆。

6、垂直封闭:从第二步至第五步,每步均需在外排立杆里侧设置1.00m高的防护样栏杆和挡脚板或设立网,防护杆(网)与立杆扣牢;第五步以上除设防护拦杆外,应全部设安全笆或安全立网;在沿街或居民密集区,则应从第二步起,外侧全部设安全笆或安全立网。

7、脚手架搭设应高于建筑物顶端或操作面1.5m以上,并加设围护。

8、搭设完毕的脚手架上的钢管、扣件、脚手板和连接点等不得随意拆除。施工中必要时,必须经工地负责人同意,并采取有效措施,工序完成后,立即恢复。

9、脚手架使用前,应由工地负责人组织检查验收,验收合格并填写交验单后方可使用。在施工过程中应有专业管理、检查和保修,并定期进行沉降观察,发现异常应及时采取加固措施。

10、脚手架拆除时,应先检查与建筑物连接情况,并将脚手架上的存留材料,杂物等清除干净,自上而下,按先装后拆,后装先拆的顺序进行,拆除的材料应统一向下传递或吊运到地面,一步一清。不准采用踏步拆法,严禁向下抛掷或用推(拉)倒的方法拆除。

11、搭拆脚手架,应设置警戒区,并派专人警戒。遇有六级以上大风和恶劣气候,应停止脚手架搭拆工作。

12、对地基的要求,地基不平时,请使用可掂底座脚,达到平衡。地基必须有承受脚手架和工作时压强的能力。

13、工作人员搭建和高空工作中必须系有安全带,工作区域周边请安装安全网,防止重物掉落,砸伤他人。

14、脚手架的构件、配件在运输、保管过程中严禁严重摔、撞;搭接、拆装时,严禁从高处抛下,拆卸时应从上向下按顺序操作。

15、使用过程注意安全,严禁在架上打闹嬉戏,杜绝意外事故发生。

16、工作固然重要,安全、生命更加重要,请务必牢记以上内容。

参考资料来源:百度百科--脚手架

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-27

1、使用方式不同

(1)脚手板形式为网片或者笆片,大横杆在上,小横杆在下。

(2)脚手板形式为跳板形式,小横杆在上,大横杆在下。

(3)按照规范规定,扫地杆时小横杆应在大横杆的下面,架体时小横杆应在大横杆的上面。

2、方向不同

大横杆---纵向水平杆,即沿脚手架纵向设置的水平杆。

小横杆---横向水平杆,即沿脚手架横向设置的水平杆。

3、长度不同

大横杆就是一般和立杆长度相同通过扣件与立杆连接,小横杆是与横杆垂直的与两根立杆用扣件连接的钢管,一般较短。

扩展资料:

使用要求

安全

1、支撑杆式悬挑脚手架搭设要求

支撑杆式悬挑脚手架搭设需控制使用荷载,搭设要牢固。搭设时应该先搭设好里架子,使横杆伸出墙外,再将斜杆撑起与挑出横杆连接牢固,随后再搭设悬挑部分,铺脚手板,外围要设栏杆和挡脚板,下面支设安全网,以保安全。

2、连墙件的设置

根据建筑物的轴线尺寸,在水平方向每隔3跨(6m)设置一个。在垂直方向应每隔3~4米设置一个,并要求各点互相错开,形成梅花状布置,连墙件的搭设方法与落地式脚手架相同。

3、垂直控制

搭设时,要严格控制分段脚手架的垂直度,垂直度允许偏差:

4、脚手板铺设

脚手板的底层应满铺厚木脚手板,其上各层可满铺薄钢板冲压成的穿孔轻型脚手板。

5、安全防护设施

脚手架中各层均应设置护栏和挡脚板。脚手架外侧和底面用密目安全网封闭,架子与建筑物要保持必要的通道。挑梁式脚手架立杆与挑梁(或纵梁)的连接。

应在挑梁(或纵梁)上焊150~200mm长钢管,其外径比脚手架立杆内径小1.0~1.5mm,用扣件连接,同时在立杆下部设1~2道扫地杆,以确保架子的稳定。

6、悬挑梁与墙体结构的连接

应预先埋设铁件或者留好孔洞,保证连接可靠,不得随便打凿孔洞,破坏墙体。

7、斜拉杆(绳)

斜拉杆(绳)应装有收紧装置,以使拉杆收紧后能承担荷载。

8、钢支架

钢支架焊接应该保证焊缝高度,质量符合要求。

技术

1、不管搭设哪种类型的脚手架,脚手架所用的材料和加工质量必须符合规定要求,绝对禁止使用不合格材料搭设脚手架,以防发生意外事故。

2、一般脚手架必须按脚手架安全技术操作规程搭设,对于高度超过15m以上的高层脚手架,必须有设计、有计算、有详图、有搭设方案、有上一级技术负责人审批,有书面安全技术交底,然后才能搭设。

3、对于危险性大而且特殊的吊、挑、挂、插口、堆料等架子也必须经过设计和审批.编制单独的安全技术措施,才能搭设。

4、施工队伍接受任务后,必须组织全体人员,认真领会脚手架专项安全施[3] 工组织设计和安全技术措施交底,研讨搭设方法,并派技术好、有经验的技术人员负责搭设技术指导和监护。

验收

脚手架搭设和组装完毕后,应经检查、验收确认合格后方可进行作业。应逐层、逐流水段内主管工长、架子班组长和专职安全技术人员一起组织验收,并填写验收单。验收要求如下:

1、脚手架的基础处理、作法、埋置深度必须正确可靠。

2、架子的布置、立杆、大小横杆间距应符合要求。

3、架子的搭设和组装,包括工具架和起重点的选择应符合要求。

4、连墙点或与结构固定部分要安全可靠;剪刀撑、斜撑应符合要求。

5、脚手架的安全防护、安全保险装置要有效;扣件和绑扎拧紧程度应符合规定。

6、脚手架的起重机具、钢丝绳、吊杆的安装等要安全可靠,脚手板的铺设应符合规定。

参考资料来源:百度百科--脚手架

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-08-26

一、使用方式不同

1、脚手板形式为网片或者笆片,大横杆在上,小横杆在下。

2、脚手板形式为跳板形式,小横杆在上,大横杆在下。

3、按照规范规定,扫地杆时小横杆应在大横杆的下面,架体时小横杆应在大横杆的上面。

二、方向不同

1、大横杆是纵向水平杆,即沿脚手架纵向设置的水平杆。

2、小横杆是横向水平杆,即沿脚手架横向设置的水平杆。

三、长度不同

大横杆就是一般和立杆长度相同通过扣件与立杆连接,小横杆是与横杆垂直的与两根立杆用扣件连接的钢管,一般较短。

扩展资料:

脚手架的常见问题

一、施工

扫地杆缺失,纵横交接处未连接、扫地杆距地距离过大或过小等;脚手板开裂、厚度不够、搭接没有满足规范要求;大模板拆除后内侧立杆与墙体之间没有防坠网;剪刀撑在平面内没有连续;开口脚手架未设斜撑;脚手板下小横杆间距过大;连墙件没有做到内外刚性连接;防护栏杆间距大于600mm;扣件连接不紧,扣件滑移等。

二、变形事故

1、因地基沉降引起的脚手架局部变形。在双排架横向截面上架设八字戗或剪刀撑,隔一排立杆架设一组,直到变形区外排。八字戗或剪刀撑下脚必须设在坚实、可靠的地基上。

2、脚手架赖以生根的悬挑钢梁挠度变形超过规定值,应对悬挑钢梁后锚固点进行加固,钢梁上面用钢支撑加U形托旋紧后顶住屋顶。预埋钢筋环与钢梁之间有空隙,须用马楔备紧。吊挂钢梁外端的钢丝绳逐根检查,全部紧固,保证均匀受力。

3、脚手架卸荷、拉接体系局部产生破坏,要立即按原方案制定的卸荷拉接方法将其恢复,并对已经产生变形的部位及杆件进行纠正。如纠正脚手架向外张的变形,先按每个开间设一个5t倒链,与结构绷紧,松开刚性拉接点,各点同时向内收紧倒链,至变形被纠正,做好刚性拉接,并将各卸荷点钢丝绳收紧,使其受力均匀,最后放开倒链。

参考资料来源:百度百科-脚手架

本回答被网友采纳
第3个回答  2019-08-26

一、使用方法不同:

不同类型的工程施工选用不同用途的脚手架。桥梁支撑架使用碗扣脚手架的居多,也有使用门式脚手架的。主体结构施工落地脚手架使用扣件脚手架的居多,脚手架立杆的纵距一般为1.2~1.8m;横距一般为0.9~1.5m。

脚手架与一般结构相比,其工作条件具有以下特点:

1、所受荷载变异性较大;

2、扣件连接节点属于半刚性,且节点刚性大小与扣件质量、安装质量有关,节点性能 存在较大变异;

3、脚手架结构、构件存在初始缺陷,如杆件的初弯曲、锈蚀,搭设尺寸误差、受荷偏心 等均较大;

4、与墙的连接点,对脚手架的约束性变异较大。 对以上问题的研究缺乏系统积累和统计资料,不具备独立进行概率分析的条件,故对结构抗力乘以小于1的调整系数其值系通过与以往采用的安全系数进行校准确定。

因此,本规范采用的设计方法在实质上是属于半概率、半经验的。脚手架满足本规范规定的构造要求是设计计算的基本条件。

参考资料:百度百科--脚手架

本回答被网友采纳
第4个回答  推荐于2017-04-28
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中6.2.1条之3)中有明确规定,
使用冲压脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,大横杆作为小横杆的支座;使用竹笆片时,大横杆固定在小横杆上。
小横杆在上在下的关键取决于用什么类型的脚手板(片)。本回答被提问者采纳