有哪位电工帮我解决一下问题吗?家里的电闸老是跳闸.几个小时 几十分钟 .不固定的跳闸

新房子搬进来.电闸老是跳闸.每次跳闸 【1总电源 4漏电保护 6插座】 3个建跳闸下来. 一天跳很多次. 单独充个手机.半夜都会 彭一声 跳闸. 电工来了,说插座线路都对了把 把插座按键换到了 8的位置上 今天还是照样跳闸. 还是8 插座 1总电源 4漏电保护跳闸.每次跳闸 漏电保护 会闪火花 天啊 火死了 电工说他也不知道为什么????

这位朋友您好,看了您的问题请您按以下方法排查故障:
1
先拉开入户总闸,把总闸(应该是漏电保护器)下口两相电线解开,按下开关上的RESET键,然后合闸,如果还自动跳闸说明是你的漏电保护器有问题,您可以用带有绝缘层的螺丝刀紧固漏电保护器进口两根电线的螺丝(小心上方火线带电),再次依上述步骤试验,如果状况依旧就需要更换此漏电保护器.
2
如果拆下出入户总开关出口两相线不再跳闸说明还是房内线路或电器有短路或漏电现象,可以把所有电器(包括移动式插座)电源拔掉,合闸.先试验线路,如果还跳说明是线路的问题,如果不跳了再依次插上电器再合闸看看是哪样电器存在的问题.(感觉嫌疑最大的电器要先试以便节省时间)

以上两步可以清楚判断问题出在哪里.
因为您不是电工,而电工又不知道问题出在哪里,所以我告诉您的方法只为找出问题所在,然后具体维修事项(比如更换漏电保护器/维修家里的线路)您把情况告诉房东让她为您协商电工解决吧,做为房东有保障承租方正常用电的义务,您说是吧?
我来自BER节能环保家电团,您如果还有什么疑问可以追问,我一定会给您一个满意的答复~
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-07
建议使用排查法:先把总闸合上,使用用电器一会观察看是否跳闸,若不跳再把4漏电合上使用电器观察是否跳闸,若跳闸就是4漏保那一路的问题,若不跳把漏保拉下再把8插座闸合上观察,依次排查,这样用排除法可确定是那一路的问题,检查出哪路故障后要从分闸到用电处依次查找,如先检查漏保是否故障、接线是否松动,插座或用电设备的地线是否接反或短路现象,用电设备是否漏电或老化,若都没问题一定是线路老化或接地潮湿等问题导致漏电,一般这种故障较容易发生在卫生间或厨房,按这种方法查找一定能查到原因的
第2个回答  2012-02-24
检查一下接线螺丝是否有松动,有无接触不良现象,厨房卫生间插座及接线盒内是否潮湿又无接地现象。另外用分区停电的办法查找出故障区故障点。
第3个回答  2012-02-23
排除负荷过大以外,就只有线路漏电和漏电开关的质量这两个原因。
第4个回答  2019-12-28
现在他自己都查不出问题.”看来给你家装修的电工是个笨蛋.电闸老是跳闸,真的麻烦大了,找个好电工帮忙检查吧“新房子搬进来,内部线路混乱