各位大侠,380V 33KW的用电功率进线总电流是多少,电缆需要多粗?每项的电流是多少?请写出详细的计算公式

主要用于电加热和空调两部分,另外要配断路器的话需要配多大的,整个电路中有什么要注意的地方啊?平时没接触过强电,求指教,方便的话留个QQ

Pe×KX=1.732×U×I×cosφ
Pe:功率 =33KW
KX:同时系数 =1(区间0.5~1)
U:电压 =380V
cosφ:功率因数 =0.9 (区间0.8~0.95)
I:电流 I=Pe×KX÷1.732×U×cosφ= 55.71A
电缆10平方或16平方,空开63A 。追问

是不是算出55A后,然后除以每平方铜导线能承受安全电流的的经验值,然后得出使用10或者16平方的电缆啊?能经验值一般是多少啊?

追答

电缆载流量可以查表

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-28
因为你是电加热器和空调,所以假设你的总功率因数为0.95。
电流=33*1000/380/1.732/0.95=53A
所以,你的电缆应该选择10个平方或16平方。
空开配63A
第2个回答  2012-02-28
电加热和空调两部分,380V 33KW的用电功率电流大约是:I=33/(1.732*0.38*0.8)=63A
选用铜电缆面积:3*25+2*16平方毫米
断路器选用容量:100A
第3个回答  2018-04-12

    Pe×KX=1.732×U×I×cosφ

    Pe:功率=33KW

    KX:同时系数=1(区间0.5~1)

    U:电压=380V    

    cosφ:功率因数=0.9 (区间0.8~0.95)

    I:电流 I=Pe×KX÷1.732×U×cosφ= 55.71A

本回答被网友采纳
第4个回答  2012-02-28
电缆选择口诀:
10 下五,1 0 0 上二。
2 5 ,3 5 ,四三界。
7 0 ,95 ,两倍半。
穿管温度,八九折。
裸线加一半。
铜线升级算。