消防电梯与普通电梯有什么区别?

如题所述

 1、消防电梯一般在火灾情况下能正常运行,而普通电梯则没有太多的要求。
2、消防梯必须是双电源引入到端部的配电箱体内,消防梯在其它电源切断时,仍能利用消防专用电源运行。消防梯比普通梯多一路消防电源,在发生火灾时,由消防电源供电,供消防队员救火和楼内人员逃生使用。
3、消防电梯内应设专用操纵按钮,即在火灾报警探头发出报警信号,延时30秒钟确认是火灾后,其他电梯全部降到首层,只有按专用按钮,才可运行。消防梯自首层到顶层运行时间不能大于60s。
4、消防梯井底有排水设施。消防电梯井底还设置集水坑,容积不小于2立米,潜水排污泵流量不小于10L/s ,这是普通电梯所没有的。
5、消防梯内还设专用的消防电话。
消防电梯和普通电梯的差别主要体现在以上方面,消防电梯具有一定的特殊性,它的作用和普通电梯必然是不同的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-22
  消防电梯与普通电梯区别:普通电梯在发生火灾时禁止使用。消防电梯在发生火灾时可供消防人员进行灭火与救援使用。
  普通电梯均不具备消防功能,发生火灾时禁止人们搭乘电梯逃生。因为当其受高温影响,或停电停运,或着火燃烧,必将殃及搭乘电梯的人,甚至夺去他们的生命。
  消防电梯是在建筑物发生火灾时供消防人员进行灭火与救援使用且具有一定功能的电梯。消防电梯通常都具备有完善的消防功能:它是双路电源,即万一建筑物工作电梯电源中断时,消防电梯的紧急电源能自动投合,可以继续运行。它具有紧急控制功能,即当楼上发生火灾时,它可接受指令,及时返回首层,而不再继续接纳乘客,只可供消防人员使用。它在轿厢顶部预留一个紧急疏散出口,万一电梯的开门机构失灵时,也可由此处疏散逃生。对于高层民用建筑的主体部分,楼层面积不超过1500平方米时,应设置一台消防电梯;超过1500平方米,不足4500平方米时,应设置两台消防电梯;每层面积超过4500平方米时,应设置三台消防电梯。消防电梯的竖井应当单独设置,不得有其他的电气管道、水管、气管或通风管道通过。消防电梯应当设有前室,前室应设有防火门,使其具有防火防烟功能。消防电梯的载重量不宜小于800公斤,轿厢的平面尺寸不宜小于1米×1.5米,其作用在于能搬运较大型的消防器具和放置救生的担架等。消防电梯内的装修材料,必须是非燃建材。消防电梯动力与控制电线应采取防水措施,消防电梯的门口应设有漫坡防水措施。消防电梯轿厢内应设有专用电话,在首层还应设有专用的操纵按钮。
第2个回答  2019-01-24
消防电梯与普通电梯在机械设备和轿箱等方面没有什么区别,主要差别在控制方面,消防电梯多底层电梯厅内的消防员开关供火灾时强降用途。且消防电梯必须有独立的电梯机房,供电为在该独立的电梯机房内切换的双路供电。
第3个回答  2012-02-20
消防电梯,顾名思义,指在消防启动的情况下让消防员使用的电梯叫消防电梯。一般消防电梯也如普通电梯消防后返回到基站层,保持开门状态。消防员来后可以使用此电梯进行消防作业。

无消防状态的时候和普通电梯一样使用。
第4个回答  2012-02-21
一、消防梯在其它电源切断时,仍能利用消防专用电源运行。二、消防梯井底有排水设施。三、消防梯自首层到定层运行时间不能大于60s。四、消防梯内设消防专用电话……本回答被提问者采纳
相似回答